千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]消防主机每条回路包含的信息点有哪些? [打印本页]

作者: luckylxs    时间: 2009-11-9 10:41
标题: [求助]消防主机每条回路包含的信息点有哪些?
消防主机每条回路包含哪些信息点?是不是消火栓报警按扭、烟感温感探头、手报、消防广播等那些都是?其他还有些什么啊?
假设消防主机的一个回路可以容纳200个信息点,那么一个烟感探头就算一个信息点呢?还是这条烟感探头的整个连接回路才算一个信息点?
如上,那么手报、消火栓按扭等信息点的量是怎么计算的?请楼下各位详细解释下吧?谢谢了!

作者: tanping119    时间: 2009-11-9 12:35
你知道不要了解这个干什么用?在消防系统里不是想你说的那样,一个手报按钮、一个消火栓按钮、一个感烟探测器、他们只是在该回路里占一个地址点。
作者: yxwbuaa    时间: 2009-11-11 17:02

     消防主机中每条回路所能带的点数(一个探测器可以作为一个点)是有一定限制,这个限制有的是决定于地址码容量,有的是决定于回路卡所能带的负载量。每一家公司的产品对回路所能带的点数都有说明,至于什么设备作为一个点,说明书中肯定有详细说明。一般情况下,对于可编制的探测器,每一个就作为一个点,按照这个原则,感烟探测器,感温探测器,手动报警按钮,输入输出模块等都可以作为一个点。

      另外,楼上所说的信息点的量是指什么?如果是指负载量的话,一般指它的静态工作电流。当然,在产品设计时,厂家已经考虑了每一个点动作时的工作电流,以及突然上电时的电流(一般上电电流会很大)

[此贴子已经被作者于2009-11-11 17:04:41编辑过]

作者: cmr2009    时间: 2009-12-23 16:03

你所谓的信息点就是地址点,一般烟感,温感,手报都占一个地址码,但也有占2个或更多的,比如气体灭火控制器就占2个地址点,

这些东西在你们安装的时候,厂家技术会告诉你们的,或者看他们的产品手册都有讲


作者: soso1105    时间: 2010-4-1 10:53
信息点是不是地址点啊?




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2