标题: 请教:新风机组+盘管系统加CO2传感器有什么用? [打印本页]
作者: dcount107 时间: 2009-11-5 17:51
标题: 请教:新风机组+盘管系统加CO2传感器有什么用?
<p>如题。</p>
<p>还有只要有人要使用空调,新风机组是不是就必须运行?</p>
<p>新人求解答。</p>
[此贴子已经被作者于2009-11-5 17:54:23编辑过]
作者: WSXZFA 时间: 2009-11-6 14:03
CO2是与风机连锁的 检测到室内CO2浓度高于设定值时启动 风机排风
作者: sirenshuishi 时间: 2009-11-6 14:32
。。。有个设定值,超过多少PPM的话,风起启动,自动换风。
作者: dcount107 时间: 2009-11-10 16:19
<p>我对暖通不是很了解,见谅!</p>
<p>按正常情况如上班时间为9:00~17:00,那么新风机组是在该段时间内全开呢?还是可以根据CO2浓度来自动控制其启停?</p>
<p>如果新风机组风机关闭,末端盘管还能不能使用?末端盘管的风源从哪里来?负荷是不是全部由末端盘管承担?</p>
作者: WSXZFA 时间: 2009-11-11 17:28
新风机按设定时间了 新风机不加CO2传感器的 加在排风机上
[此贴子已经被作者于2009-11-11 17:33:29编辑过]
作者: dcount107 时间: 2009-11-12 17:30
<p>设定时间是什么意思呢?比如在上班时间必须一直运行?</p>
<p>如果新风机不开,而末端盘管风机开了,会不会引起风管负压?</p>
作者: WSXZFA 时间: 2009-11-13 09:53
<p><font size="4">设定时间就是 业主根据自己需求在某段时间内(比如上班时间)设定机组为运行 而在此外时间里则为停止状态;</font></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'"><font size="4">室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热、余湿的空气,使室内温度、湿度达到所需要的标准,如此循环工作,所以不会引起风管负压。</font></span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'"><img src="http://www.jinchiye.com/jcy/UploadFiles_6130/200901/2009010514001490.jpg"/></span></p>
作者: gghbs 时间: 2009-11-13 10:17
<p>CO2传感器应该是和排风系统联锁,不知你这个系统里有没有。</p>
作者: dcount107 时间: 2009-11-13 11:40
<p>多谢7楼的指教。</p>
<p>那么对于一些人员不固定的场所,比如会议区(大楼一层全部设计为会议室),如果新风机组在上班时间一直开着是一种浪费吧,而且一直引入新风也相当于增加了系统冷热负荷,所以我考虑在这些场所设置CO2传感器,DDC根据CO2浓度来控制新风机组的运行,方案是否可行?</p>
作者: WSXZFA 时间: 2009-11-13 14:54
<p>CO2传感器的设计一般都放在地下室(如车库),检测那里的CO2浓度,与排风机联动的:你要控制新风机的运行的话,只要时间程序上改动下就可以了。</p>