千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: NC NO 与串 并电阻什么关系? [打印本页]

作者: 炼骨    时间: 2009-11-4 17:30
标题: NC NO 与串 并电阻什么关系?

对射接常闭端子,电阻怎样接呢?

高手指教!


作者: lhw920    时间: 2009-11-4 20:39
常闭串联 常开并联
作者: HUGE    时间: 2009-11-5 14:48
  • 常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。
  • 常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。
  • 线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。
  • 短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。

  • 作者: HUGE    时间: 2009-11-5 14:58

    线尾阻EOL的接法

    要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。

    一般如果是常闭信号的探测器的话,电阻是要串接到探测器的常闭信号端

    如果是常开探测器的话,电阻是要并接到探测器的常开信号端。


    作者: nba1030    时间: 2009-11-10 00:56
    计算机专业的
    作者: 刘睿智    时间: 2009-11-10 20:35
    学习
    作者: 千家宝贝    时间: 2009-11-11 11:58
      和其他的探测器接法是一样的     串连为常闭  并联为常开
    作者: ld200179    时间: 2009-11-16 16:28

    又学习两种接口了。谢谢


    作者: 懒惰之人    时间: 2009-11-17 15:54
    学习了。呵呵
    作者: dhp154404973    时间: 2009-11-17 16:26

    我一般只接NC,

                       现在我们有一款机子不需要接电阻,直接进主机.


    作者: PPS107    时间: 2009-11-17 18:37

          四态电阻端接主要为了测试报警方便。

          例如进线1和进线2,正确端接状态先并一个1K电阻在两进线端,然后在串一个1k电阻在进线1(或进线2)。

     注意:须先并电阻后串电阻。

         前端为开关量信号,例如进线1接NC,进线2接COM。

         这样若开关闭合,即正常状态----电阻值为1K;

               若开关断开,即报警状态----电阻值为2K;

               若线路短路,电阻值小于1K;

               若线路短路,  电阻值大于2K.

          


    作者: zgq0716    时间: 2009-11-19 10:36

    接常闭信号时串接,常开信号时短接。


    作者: 打铁的男孩    时间: 2009-11-19 14:12
    3楼说的很对!
    作者: 司寒风    时间: 2009-11-21 12:00
    若线路短路,电阻值小于1K;

    若线路短路,  电阻值大于2K.

    11楼的是不是打错了啊。。。。


    作者: dearyql    时间: 2009-11-24 12:25
    了解一下,谢谢分享
    作者: lsg40353694    时间: 2009-11-24 13:07

    主要看报警主机吧,有的10K,有的1K,什么样的都有。应该有说明啊。


    作者: zjw5340    时间: 2009-11-26 09:20
    4楼的说的经典,电阻的解法就该和你这样接,都是很少有人这样接,大多工程商都接在了报警主机内,报警主机探测模块时刻监测回路电阻是否为2.2k,这样的话人家只要知道对射的信号线解法,就可以断开或者短裤其信号线就可以拆除对射,而接在对射内,理论上是可以拆除的,但是实际是不行的,因为你没办法保证拿下电阻和接上电阻的时间保证一样,这个速度要快过主机的反映时间才可以,呵呵
    作者: pplive2000    时间: 2009-12-6 12:26
    有图说明的话就更好了。。。。。
    作者: 诚通智能    时间: 2009-12-6 12:48

    常闭常开吧


    作者: mahui19820929    时间: 2009-12-16 17:41
    好好学习一下!
    作者: tiger509    时间: 2011-4-19 16:54
    学习学习~
    作者: lijin5631    时间: 2011-4-20 09:43

    学习了··谢谢···


    作者: l825315    时间: 2012-7-11 10:46

    大家的方法都很好!!学习了

     


    作者: yfct    时间: 2012-7-11 12:01
    学习一下.
    作者: cnzjwjw    时间: 2012-7-12 13:15
     三楼,四楼的回答得不错




    欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2