千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]安防系统布线是否一线到底,不允许中途接? [打印本页]

作者: 右下二    时间: 2009-10-25 22:39
标题: [求助]安防系统布线是否一线到底,不允许中途接?
 请问:安防系统布线是否一线到底,不允许中途焊接或者做接头连接什么的?如能连接用什么方法连接比较好?另外各类线缆的最大布线长度为多少?(监控数据线、485线缆等)谢谢!

作者: hehecm    时间: 2009-10-26 10:03
理论上应该一线到底,中间有焊接视频效果会出问题。
作者: zhangliyan    时间: 2009-10-26 11:05
距离不远一般不会有太大问题,但接头必须焊接,作好防水处理,一定要在布线完成后再接,以免拉动造成断头,千万不要在埋管里有接头,接头接触不良或屏蔽不好会是图象质量下降,距离近不是很明显.
作者: 右下二    时间: 2009-10-27 10:53
 接头处的防水该咋处理?有没有啥好办法?另外听人说监控线应用F头连接效果更好,是不是这样?谢谢!
作者: xiangdunwen    时间: 2009-10-27 20:34
路过
作者: mcdvr    时间: 2009-11-12 11:44

尽量避免吧。


作者: soww    时间: 2009-11-12 11:51
以下是引用zhangliyan在2009-10-26 11:05:00的发言:
距离不远一般不会有太大问题,但接头必须焊接,作好防水处理,一定要在布线完成后再接,以免拉动造成断头,千万不要在埋管里有接头,接头接触不良或屏蔽不好会是图象质量下降,距离近不是很明显.

焊接不好的,衰减更大。
作者: soww    时间: 2009-11-12 11:55
以下是引用右下二在2009-10-27 10:53:00的发言:
 接头处的防水该咋处理?有没有啥好办法?另外听人说监控线应用F头连接效果更好,是不是这样?谢谢!

是,视频线对接应该用F头直通拧接,有全铜防水的。
作者: maomao2yuzhen    时间: 2009-11-12 13:45
视频线75-5-128的长度不超过500M,超五类双绞线不超过100M
作者: linannan88    时间: 2009-11-12 16:13
学习中
作者: steph    时间: 2009-11-12 17:09

最好不要焊接

 

不得已要焊接的话做好防水和拉力防护,最好对接头位置做号标记!


作者: jiangyang023    时间: 2009-11-16 16:48

实际施工中可能有困难一线到底,室内接头接好了应该看不出来明显的差距。室外主要是防水要处理好就OK






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2