千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教门禁之类问题
[打印本页]
作者:
居家防范
时间:
2009-10-25 10:13
标题:
请教门禁之类问题
<font size="5"> 有个门禁控制器继电器输出的问题,我一直都搞不明白。问题是这样的:我们在门口机里用了个嵌入式的门禁,门禁控制器继电器输出方式是NO方式,它是直接接在门口机端口上,门口机也以NO方式输出电锁电源控制开锁。我们用的是磁力锁。按理说应该是我们一刷IC卡,门口机NO输出端口才有大概12V电源输出的,但是实际上,我用万用表测却恰恰相反。麻烦各位好手,解释一下。</font>
作者:
ZRJ1094
时间:
2009-10-25 12:20
你是COM对NO有12V吗
作者:
居家防范
时间:
2009-10-25 19:48
是的
作者:
xd189
时间:
2009-10-26 11:25
接NC 看看
作者:
zhuhua0723
时间:
2009-10-26 13:54
磁力锁是断电开锁的啊!
作者:
居家防范
时间:
2009-10-26 22:03
恩,我们用的是门口机以NO方式输出信号到电锁电源,电锁电源再输出信号开锁的。我也试过用NC输出,那样不用刷卡门已经自动开了。我又去测了一下,我发觉是NO端口的电压是电锁电源供给的。如果刷卡,NO和GND短路则电压就为零。我觉得应该是这样吧!
作者:
yu828117
时间:
2009-10-27 09:37
<p>你用门禁电源箱了吗?那上有12V的开门信号! NO NC是个锁供电的不能用来做开门信号</p>
作者:
居家防范
时间:
2009-10-27 19:15
不是,我们用的是901电源给锁供电,而读卡器则是门口机直接供电的。
作者:
atuzan
时间:
2009-10-28 01:20
<p>你是把这些东西搞混了,</p>
<p>首先,你要用门禁的电锁电源控制电锁,供电是NC 与GND 接电锁的正负极</p>
<p>其次,门禁控制器的NO与COM输出,接电锁电源的PUSH与GND上,如果门禁控制器上的的NO是有电压输出的话就要把它接到电锁电源上的“电压开锁端子”上,电源上有标识</p>
<p>再次,对讲上一般都是电压开锁信号,也接法同上</p>
<p> </p>
<p>试试看</p>
作者:
dozi1985
时间:
2009-10-28 14:30
你用的是一体机还是控制器啊!!!
作者:
高优门禁
时间:
2009-10-28 20:10
同意楼上说法
作者:
居家防范
时间:
2009-10-28 21:48
我们用的是一体机
作者:
居家防范
时间:
2009-10-28 21:48
<p> 我们用的是一体机</p>
作者:
wangboss1982
时间:
2009-10-29 21:26
如果用NO端口输出则门锁就自动打开了
作者:
逍☆遥
时间:
2009-11-3 10:39
<p>NO跟NC 互换一下 不就行了吗。。。</p>