千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 消防主机显示备电故障? [打印本页]

作者: xinyun886    时间: 2009-10-22 12:34
标题: 消防主机显示备电故障?

1、由于主电跳闸,主机使用备电供电,以致于把备用全部用完。

2、加主电后,无论充多久电,主机还是显示备电故障;请问这是不是电池坏了?


作者: xhy131    时间: 2009-10-22 15:42

用表量下就知道了啊,如果电压达不到要求就是电池坏了。


作者: geatty    时间: 2009-10-23 14:37
估计是电池坏掉了,换块试试
作者: hancheng2010    时间: 2009-10-27 15:25
估计你在正常使用主电时,备电的充电开关没有打开,时间长了,备电亏电,建议换电池
作者: beaneyes    时间: 2009-10-30 15:07
现在消防主机的电池都是铅酸电池,过放电后备点就显示故障,但实际还能用一段,建议还是换掉!
作者: cmr2009    时间: 2009-12-23 15:28
这样的情况基本可以肯定是电池坏掉了,你可以将电池拆下,用万用表量一下, 单个电池输出电压如果少于9V,基本是已经过放电了,需要重新购买。这个完全是因为失去主电供应时间太长,而使用者没有去拔掉电池插头造成的。
作者: soso1105    时间: 2010-4-1 10:58

基本是电池坏了。。。我这里的一台主机也是这个情况


作者: addhero    时间: 2010-4-30 22:38
用表量一量,废了就换一块,若电池没有问题,你就要查一下线路有没有问题,排除法是个好方法
作者: tusu1949    时间: 2010-5-4 14:36
你可以测下电池 应该是亏电
作者: 九仔    时间: 2010-5-4 21:45
这种故障,我也试过。换电池后正常
作者: LQL19750706    时间: 2010-5-12 15:30

有可能是主机信号线和电源那块有问题


作者: ainixiaolu    时间: 2012-7-21 00:15

我也遇到这个问题,我遇到的是报备电故障,但是备电电池电压正常,所有都正常,我怀疑是电源板出问题了。