标题: 请教BA空调设计问题
设计院给的空调设计里有<font color="#ff0000">室外设计参数:</font><font color="#ff0000">空调室外计算干球温度、干球湿度、日平均温度</font><font color="#000000">说明,我们楼控设计时是否要考虑?是不是加个室外温湿度传感器呢?<font color="#ff0000">室内设计参数</font></font><font color="#000000">中有相对房间湿度要求时我们是否都要做加湿控制?</font>
作者: h87106034    时间: 2009-10-22 09:14
这个只是设计院的设计数据,基本每个项目中的中央空调都会写这个的&nbsp;&nbsp; 室外没有要求就设计一个室外温湿度就可以了&nbsp;&nbsp; 除非设计院和甲方有要求装数量&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于设计院中央空调室内温湿度要求才是重点,一般设计院的设计是根据每个地区的不同而异(比如:广州和上海&nbsp;&nbsp; 2个地方的室内温湿度要求是不一样的) 至于是否加湿控就要看空调机组有没有加湿器了&nbsp; 如果没有加湿器装了温湿度传感器也没有什么作用了&nbsp;&nbsp; 如果有加湿器(根据本人做项目的经验&nbsp; 一般是在重要的房间加装温湿度传感器 如 老总办公室 贵宾接待室等 并不是说所有房间都要装)