千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于一个2316主机故障问题.,知道的回答下 [打印本页]

作者: mmeric    时间: 2009-10-15 16:24
标题: [求助]关于一个2316主机故障问题.,知道的回答下

  今天遇到个很奇怪的问题,客户键盘上的11防区灯一直亮起的,接的是电阻,也确保电阻是接好了的(我也重新接了几次电阻),用万用表检测电阻,是好的...但就是11防区的灯一直亮起的.

然后换了个键盘   也不知道动到主机上的哪根线了,11防区灯就不亮了,说明就好了.照理说可以布防了,但布不了防也拆不了防.键盘上的指示POWER和READY是亮的,其他的灯包括防区灯都是熄灭的!这个情况下布防和拆防应该是正常的,但始终不能布防

现在就是2个问题:11防区是怎么回事,弄的我莫名其妙的.

                     :不能布防和拆防是怎么回事(主要)


作者: chh3945    时间: 2009-10-15 16:52

 换主机。。。。


作者: blue169    时间: 2009-10-16 09:06

恢复一下出厂,看行不?如果不行,换主机。单个防区坏的可能行很少,我只遇到过一次。

还有就是电压输出给探测器供电不要超标,不然主机也容易出问题!


作者: RK    时间: 2009-10-16 09:15

可能是11防区坏了。

 

主板某个防区坏掉了,就会出现键盘显示该防区报警。并且不能布防、撤防。

 

建议通过一般性常见问题解决办法来排查原因,如果还是不能解决,请更换一台主机。

 

一般情况下是该防区损坏。解决办法:换一个CPU芯片。或者换新主机。


作者: bosea057    时间: 2009-10-16 09:47

 

将线路都拆了在主机直接加电阻,上电,恢复出厂,再去布撤防;

若可以正常布撤防,主机无问题,那就出在线路或其他方面。若不行,主机损坏,维修或更换。


作者: zwg550    时间: 2009-10-16 19:38
直接换主机了,碰到过这样的问题
作者: lyb2009    时间: 2009-10-16 22:01
旁路一下能布防吗,先旁路一下.
作者: saj110    时间: 2009-10-17 09:02
先恢复出厂设置试试,不行就直接换主机了