千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 天眼工程60个快球 不受控制 求解决办法 [打印本页]

作者: youbiyoubi    时间: 2009-10-15 14:54
标题: 天眼工程60个快球 不受控制 求解决办法

我公司在县级市  做天眼工程  

后端控制用的是AB矩阵 光端机回传  快球是三洋的。

刚开始的时候是6路回来图像 当时控制没有问题。

后来加成15路左右的时候 有个快球不好控制 (具体表现为转动开后不好停止 想要看某个点时对不到那个方向。要不就是错过了  。来回的转。。很难对到想看的画面。。)

现在图像回来有40多了。。基本都不能控制了。。

我们的连接方式是 反向数据  都回到机房  然后星型连接到矩阵。

每路图像用一个光端机 。。

 

不知道该怎么弄呀。。高手能看懂我的表达么?

我很急啊。。。这情况验收可怎么弄啊。。。。

 


作者: stf688    时间: 2009-10-15 14:57

都用光端机传啊???不方便,顶一下。。。


作者: lajiao0329    时间: 2009-10-16 09:13

看你情况不行 就换成矩阵系统吧

反正很麻烦

你做之前就应该考虑到得。。。

接触AB矩阵也不多

感慨一下


作者: 个性签名    时间: 2009-10-16 09:22
曼码控制传输是容易出问题,我以前也遇到过类似的问题,加我Q我详细跟你说一下。Q号看论坛短信
作者: cf88    时间: 2009-10-16 09:25
AB的没见识过,唉!
作者: danger528    时间: 2009-10-16 09:35
星型连接不行的!带不动那么多,你试试10个一组连接的485分配器上看看
作者: charlee    时间: 2009-10-16 10:45
尝试在矩阵后面加个485分配器
作者: wujuanch    时间: 2009-10-16 10:56
强烈建议同一条控制线上不要接太多的球机,10个8 个的就可以了。还有就是同一条控制线上连接的设备(光端机、防雷器、快球),如果其中一台的485接口出现故障,其它的设备也会受到很大的影响。
[此贴子已经被作者于2009-10-16 10:57:17编辑过]

作者: long5678    时间: 2009-10-16 12:51
你查一下各个厂家的码转的接口上对设备接口的连接设备的数量是有限制的,你可能用几个码转换器连接一下。
作者: ccarterr    时间: 2009-10-16 13:26
以下是引用wujuanch在2009-10-16 10:56:00的发言:
强烈建议同一条控制线上不要接太多的球机,10个8 个的就可以了。还有就是同一条控制线上连接的设备(光端机、防雷器、快球),如果其中一台的485接口出现故障,其它的设备也会受到很大的影响。
[此贴子已经被作者于2009-10-16 10:57:17编辑过]

学到了


作者: paa77    时间: 2009-10-16 14:31
是的,设计太过于理想化了
作者: phenix0106    时间: 2009-10-16 14:37

同意8楼意见,理想是美好的,现实是残酷的


作者: llaapp    时间: 2009-10-16 14:51

看上述现象,+485分配器可以解决问题。


作者: seager1977    时间: 2009-10-16 16:46

估计是485驱动能力问题,加485分配器


作者: wysun1818    时间: 2009-10-17 16:42
学习了!
作者: tangpan1980    时间: 2009-10-17 18:45

顶8楼


作者: kanzx    时间: 2009-10-19 11:30
控制线上接的太多了!
作者: dbkdz    时间: 2009-10-19 13:44
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-535194ec98771c9c2de9f84c03e82792.htm  用几台这个设备分配一下485信号。
作者: zhkg    时间: 2009-10-19 13:54

学习。。。。。


作者: jiang-xbo    时间: 2009-10-19 16:42
多多向大家学习
作者: glasses009    时间: 2009-10-19 23:45
理想是美好的,现实是残酷的
作者: 阎爱军    时间: 2009-10-30 21:24
学习了,有意思
作者: amwnb    时间: 2009-10-30 23:38
6个能控制好了的,为什么要用15个呢?
作者: swflmax    时间: 2009-10-31 10:18
哥哥,你不会是第一次做监控吧,星形接法你还敢接那么多球,佩服你
作者: swflmax    时间: 2009-10-31 10:20
这种情况就是485驱动力不行了,加个分配器就ok了
作者: fadzw123    时间: 2009-10-31 13:56
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 深圳小小姚    时间: 2009-10-31 14:05
一条线控制太多球了不会太好
作者: cnttok    时间: 2009-11-26 12:18

学习

 


作者: zh241829    时间: 2009-11-27 11:50

作者: hithjkxli    时间: 2009-11-27 13:15
顶起
作者: lmlduying    时间: 2009-11-27 16:59

以前见过这种情况,用485分配器就能解决问题,当时也是40个快球,控制不灵敏,用了几个485分配器就解决了


作者: lmlduying    时间: 2009-11-27 16:59
详细可加我QQ576467828
作者: yiruoshi    时间: 2009-11-27 17:06
有朝一日我也能天网工程
作者: andychenpeng    时间: 2009-12-1 13:46
学到了
作者: 阿苍    时间: 2009-12-1 14:34
学习了
作者: chris0202    时间: 2009-12-1 15:08
是啊,星型连接不可以的
作者: yubaoliang    时间: 2009-12-1 15:13

路过

 


作者: yangguowei    时间: 2009-12-3 22:31
多向大家学习
作者: kgdiiy    时间: 2009-12-4 11:48
学到了呵呵~~
作者: aslee520520    时间: 2009-12-4 17:04

...

 

        刚看见,我觉得没事吧,加几个码分配,码放大什么的就可以了


作者: 饕餮的树枝    时间: 2009-12-4 17:26

国产设备很难控制工程施工质量


作者: 0573niu    时间: 2009-12-5 08:31
看来"天眼"和"全球眼"没法比,这么多球机还不加码分配器,我们做的"全球眼"四个控制设备就加码分配器.不能省的就不要省,多跑两次一个码分配器成本就有了!!!
作者: chenhejun    时间: 2009-12-5 09:39
值得学习一下
作者: qq86912622    时间: 2009-12-5 11:24
本人新手,学写学写拉`!~~~~~~~~~~`
作者: kazamath    时间: 2009-12-8 23:41
在怎么省钱也不要用深圳埃比AB的矩阵
作者: 桃园一片    时间: 2009-12-9 09:15

不管一条线路上有多少485设备,首先要建立一个观念:分而治之。将一个所谓大系统化成多个小系统。小系统用户数建立在你所能够可靠控制的数量(比如8-10台)。大系统划为小系统所用的是485分配器。这就相当于将一个节点化为数个节点,而这数个节点又分别控制数个485设备。用这种思路来做485系统就不会有太多难点。


作者: comcom123    时间: 2009-12-9 09:34
楼上很多朋友都说对了,要加485分配器才行.不知楼主你的问题解决了没有?解决的话就跟大伙说一下解决的方案.
作者: lggy2007    时间: 2009-12-9 09:52

学习了,看来设计的时候要注意些了






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2