我安装了一套监控设备,一共16台摄像机,自己编写了个程序通过电脑的COM1口控制云台转动,由于施工疏忽控制线没有布设双绞线,而是布设的平行线,线路采用星形连接,没有在解码器上装匹配电阻(不好安装)。进行调试时发现这样一个问题:我需要对15号进行转动时,发现转动的是14号;还发现11不动,单独对11号进行控制没有问题,不知是什么原因。另外,1号摄像机还发生了不停转动的问题?
为了解决这个问题,我又安装了四路输出的485集线器,即1、2、3、4号摄像机用一个号,以此类推,但还是有问题,我后来只能是将解码器的地址调换,比如将11号摄像机的地址调成17号,其它的调成18、19……,反正总共调整了四五个,总算不出问题了。
我想问一下:你们有没有遇到这样问题的?是什么原因?谢谢!
解码器的地址码搞乱了吧?
你的问题有两个:
1、应该是解码器地址+1问题,通常人们不习惯于地址“0”,因此通常把“0”地址,标称“1”。以此类推,协议上的地址和标号上的地址差1
2、从你所说的11与17混了,应该是十进制码与16进制码混淆了。通常协议中使用的都是16进制,而标号上一般是十进制。因此 11(HEX)=17(DEC).
你查一下是不是这个问题。
地址应该不会错的,我是按顺序往下排的,整个16个摄像头中,只有5、6个出现问题而且总是这5、6个出这个问题。我加了个485集线器,感觉没什么用。
学习中
我也遇到了云台不受控,会自己转动。我安装了4个云台一根485控制线。机器是汉邦的4路硬盘录像机 自带485输出的。