千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]求助,烧摄像机,DVR;装一个烧一个 [打印本页]

作者: tiansin    时间: 2009-10-9 13:55
标题: [求助]求助,烧摄像机,DVR;装一个烧一个
最近在工程上遇到个这种问题:就是摄像机装一个烧一个,尤其BNC头烧的冒烟,视频线发烫,DVR视频输入端子也烧了;还有个现象:主机那有台影碟机,当我把DVR放上去的时候,金属外壳碰出火花,,怀疑是220V电源的问题,会有零线接地了,窜火了吗????????哪位大侠,知道告诉下小弟,不胜感激,,,,
作者: liclic008    时间: 2009-10-9 14:34

个人觉得像是电源线漏电


作者: lnykhl    时间: 2009-10-9 14:53

摄像头是多少的电压?如果是220V的话 建议检查一下电源连接

如果是12V的话 查看一下 主线是否有地线连接

还有就是BNC和电源混线


作者: paul126127    时间: 2009-10-9 14:58
换个摄像头电源试试看
作者: lqhjjqtd    时间: 2009-10-11 16:01
肯定上主电源的问题!
作者: cnpjc    时间: 2009-10-12 12:48

肯定是漏电啊

给系统装个接地 如果有条件

没条件 就接零  不过这样做你最好找个电工


作者: yubaoliang    时间: 2009-10-12 14:36
应该是漏电引起的
作者: l05611002    时间: 2009-10-12 14:53

好问题 期待答案

 


作者: yantingling949    时间: 2009-10-12 15:07
漏电吧,检测下电源线
作者: xianlan    时间: 2009-10-12 15:59
漏电啊,找个电工吧
作者: 岙里人    时间: 2009-10-12 16:20
同意3楼的
作者: babaln    时间: 2009-10-12 16:33

把地线给剪了

 


作者: theonecat    时间: 2010-6-7 11:55
危险,安全第一
作者: y78d12    时间: 2010-6-7 13:21
这个我感觉不是漏电的问题了,220v是不是接错了!
作者: 破烂    时间: 2010-6-7 13:49

电源问题

换个地方接下试下不就知道拉

 


作者: stat22    时间: 2010-6-7 23:28
搭错电源线了吧
作者: 飘扬486    时间: 2010-6-8 09:00

换个地方接一下


作者: nba2500    时间: 2010-6-8 09:14
外壳打火,明显的零线带电,建议楼主重点检查电源。烧设备应该是电压不符造成的。
作者: hsj921    时间: 2010-6-8 15:04
分别量度影碟机外壳和DVR外壳对地电压,是否出现220V压差。DVR采用的是外接电源吗?如果是的话,问题可能出在影碟机电源上。
作者: senlang008    时间: 2010-6-8 15:26
学习。。。
作者: weiYES    时间: 2010-6-25 22:50
漏电啦,没用了那些设备
作者: faijx    时间: 2010-6-26 09:43
应该是220v零线接地了
作者: utpvideozx    时间: 2010-6-26 09:49
危险   安全第一    可能是漏电
作者: 0855YWP520    时间: 2010-6-27 19:15
呵呵!查电啊!
作者: zhtflm    时间: 2010-6-28 11:19
phylon
作者: 沈阳鹰视达    时间: 2010-6-28 13:44

是的

 


作者: Amkoe    时间: 2010-6-28 14:03
长见识了。
作者: eie1992    时间: 2010-6-28 14:44

原因:

1)系统有多点接地:做好主机接地,系统所有摄像机和远端设备,都必须和大地绝缘;测量各设备外壳、各路BNC外壳,与主机接地点的电压(交流档);

2)可能有哪个设备漏电——用上面办法也能测出来;


作者: d977103    时间: 2010-6-28 15:35
还差好多分呀,
作者: 立方体    时间: 2010-6-28 15:58

方法真的总是比问题多, 回去一个个试!