千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助,急! [打印本页]
作者: niedongst 时间: 2009-10-4 16:41
标题: 求助,急!
朋友的一个工地,用的霍尼韦尔的产品,报警探头有双鉴、微波、驻波震动等等,现场接线比较混乱,有3、4个连在总线上的(端接在竖井),有单个连线到竖井的。防区模块有1、2、8防区的,还有总线延伸器。怎么与V120连接呢?
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2009-10-4 18:29
万变不离其宗,模块必须要与总线连接,而总线是直接由主机拉出来的。因此,找到总线之后,将各防区模块从总线上直接接线就OK了。总线延伸器应该不至于搞混。
作者: niedongst 时间: 2009-10-4 19:39
谢谢,我建议他这样做行吗?手拉手的探测器,在探测器端装1或2防区模块,直接引线到竖井的接在8防区模块上。会不会有问题?
作者: niedongst 时间: 2009-10-6 21:34
另外还有一个问题,现场探测器数量很多,类似于前头说的,一条总线下挂3个或4个探测器这样的情况很多,也就超过了120最多8条总线的要求了。我把这些下挂探测的“总线”再用一条总线连起来,起到减少进入报警主机总线数量的方法可行吗?据说将来报警延时会有很长,而且调试会很麻烦。
很急,请帮忙指点,跪谢各位高人了。
作者: 一杯凉茶 时间: 2009-10-7 17:03
考虑维护了么?这样以后维护超级麻烦!
作者: saj110 时间: 2009-10-8 10:21
不把信号线和电源线搞错就行了,主机总线出来接防区模块,防区模块接了接探头。总线延伸器能搞混我没话说
作者: niedongst 时间: 2009-10-10 00:55
我现在头都大了,弱弱的问:120能接几条总线?
作者: niedongst 时间: 2009-10-10 01:28
谢谢你的回复。
我想到的解决方案1:将一个探测器与其周边距离比较近的探测器当作一个防区或两个。
但是4293/4193与探测器的接线距离是30英尺以内(安装手册上写的:如果用于UL盗警,如果使用4193SN的非监控防区,设备必须安装在报警启动设备的3英尺内),这样的话,超过1米范围的探测器接到4293/4193上,也就无法实现报警了,这些探测器相当于没有连接进入报警主机。所以我认为只能在前端给每个探测器接4293,这样带来的问题是,防区数量很多,肯定超过128(现场某一层的探测器实际数量有200个左右);我前头提到的现场穿线的方式(例如一个屋子里20个探测器,有3个手拉手的,有4个手拉手的......我理解为这就是多条总线)怎么跟主机连接,如果将这些总线再有一根总线连接的话,就成了菊花线了,将来调试是否有问题呢?
解决方案2:把一个房间里的所有探测器手拉手连接,形成一条总线,其他房间和公共区域也是如此,这样的话,总线数量可能是5到6条,然后再用一条总线将这些总线连起来,带来的问题也是成了菊花线,可否?而且现场情况基本没有条件去更改线路了,因为这些局部手拉手的总线已经穿到竖井了。
对于方案1、2的菊花线问题,我用4297来解决是否可以呢?120最多可以接几个4297呢?
解决方案3:改造探测器线路,将所有探测器连线改为星型接法,进入竖井,在竖井用4208连接(可能还需要用到4297)进入主机,这个应该没有问题,但还是收现场情况制约,而且工作量应该是巨大的。
在网上看了很多资料,把我自己已经搞晕了,所有报警的概念都不清晰了。哪位大虾能救救我啊。先跪谢了
作者: dinghpsr 时间: 2009-10-10 10:03
总线下面挂模块,模块下面挂探头就好 了 。模块都并联在总线上,探头如果有多个连一个防区,把每个探头串联后接到模块就好了
作者: blue169 时间: 2009-10-10 15:14
LZ,你先要读懂系统连接图!其它很简单的,你可以看看V120主机的连接方框图!
作者: niedongst 时间: 2009-10-11 01:35
谢谢各位了。现在决定将前端局部区域的探测器串联,进入单防区或双防区模块模块,然后再接入总线,总线长度的问题通过4297解决。