千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 如何将实时的温湿度与视频信号叠加并在监示器中显示 [打印本页]
作者: hxl983420 时间: 2009-9-29 10:34
标题: 如何将实时的温湿度与视频信号叠加并在监示器中显示
如何将实时的温湿度数据与视频信号叠加并在监示器中显示,有哪位同行有做过类似的功能,是如何实现的,请给予指教.谢谢!
作者: csyaho 时间: 2009-9-29 10:40
用“温湿度叠加器”即可!
作者: hxl983420 时间: 2009-9-29 15:01
非常感谢!
作者: qinsanyu 时间: 2009-9-29 15:06
you mei you o
作者: he13271 时间: 2009-9-29 15:54
这样啊
作者: lovemem79 时间: 2009-9-29 17:44
作者: lovemem79 时间: 2009-9-29 17:44
在来一下
作者: hires 时间: 2009-9-29 18:02
路过!!
作者: zxb1788 时间: 2009-9-30 11:42
学习了!
作者: 一茗清茶 时间: 2009-9-30 21:40
我们做过一些LED温湿度显示屏 摄像机直接就可以照到 不需要叠加什么的的
作者: tdly 时间: 2009-9-30 22:41
这不是一个简单问题,一般采用网络摄象机的数字监控有这样做的,技术上是通过装在网络摄象机同一个地方的带485通讯模块温湿度传感器,把信号通过网络摄象机的485通讯接口做回传,然后在网络摄象机编码卡上直接编码以后和视频信号同步通过网络回传到监控中心,监控中心就可以在视频图象上同时看到当时实际的温度湿度数字,和视频图象上的时间显示一样。如果你的摄象机是模拟的,监控端是硬盘录象机或者采集卡,也可以通过摄象机端的云台控制解码器来实现的,但前提是解码器通讯要是半双工的,管理软件也要做修改。
作者: AONY 时间: 2009-10-5 01:32
直接用我的带时间温度检测叠加显示的球机不就可以了吗
作者: zhou5188 时间: 2009-10-23 09:39
LTM8230C LTM8901DC 都是RS485通讯,标准MODBUS协议。 可配合多家叠加器厂家进行温湿度叠加。
作者: youyouxueyue 时间: 2009-10-23 09:53
感觉还是用带这种功能的摄像机比较好一些
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |