本人有一机房,主要是服务器,网络设备只有一台。面积有50平方左右,铺防静电地板。
大楼是新建的,机房电是从大楼的总配电箱引380V电(3相5线)进UPS.
问题1:
大楼是从其他地方引进电的,我只看到一个总的大配电箱。配电箱的地有可能是从大楼的地网接来的,还是从上级配电箱的地接来的呢?(对方也不清楚,他也是IT工作人员)。
问题2:
如果是从上级配电箱接来的,机房做接地是不是要自己做个地网(这个地网要与3相5线的地线绝缘吗?)
问题3:如果是大楼自己的地网接来的地线,机房的接地系统接地线是否可以直接接在大楼的总配电箱的地排上,还是去接到大楼的
接 地排上(不知道是否有这个东西),怎么去找,是找大楼设计的人,还是找他们电工就可以?(单位太大,找人不方
便!!)。
问题4:
我这样的情况是做S型的接地系统,还是M型的。看规范说TN-S型电源系统,只能做S型的,及共用地,单点接地。
总有一个问题,电源过来的地线,与机房做的接地系统有什么关系,是绝缘的,还是要接通的?接通的话,为什么还要做接地,直接从配电箱接地线到各个设备不就OK了。!!!!!
问题1、总配电箱的地一定是本地的地,就是大楼的等电位接地体。
问题2、是否需要做接地,要看大楼的等电位接地电阻是不是合格,如果不大于1欧姆,不需要做接地。如果大于1欧姆,就要做。
如果做接地的话,不但要和等电位绝缘,接地网的距离要不小于20米。
问题3、总配电箱的接地就是总接地。
问题4、你不需要考虑什么类型。因为机房的接地主要是静电接地,不是电力接地。
最后。要是单独做接地,一定是和电源的是分开的,并且,接地网的距离不能小于20米。如果是公用的,当然是接一起的。