接多少设备了??空开的功率是否过载?
都是正常范围的再检测录像机电源与空开!
UPS前要用空气开关。不要用露电开关
布置你说的是谁跳,UPS跳,还是前面的空开跳。
UPS跳,那就是超负荷了。前面的空开跳的话,应该换个,一般应比UPS的负荷大一个等级。