千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房正门可以使用防盗门吗,如果使用的话,能达到防火要求吗 [打印本页]

作者: xubf1202    时间: 2009-9-25 16:38
标题: 机房正门可以使用防盗门吗,如果使用的话,能达到防火要求吗
机房正门可以使用防盗门吗,如果使用的话,能达到防火要求吗
作者: jmavglh    时间: 2009-9-25 18:43

正门肯定要防火、防盗呀!

木门肯定是不行的。


作者: 绿色能源机房    时间: 2009-9-27 16:09
用钢制的防火防盗门。
作者: cookise    时间: 2009-9-28 10:18
机房正门的防火防盗是最基本的要求,门的材料一般用合金钢。
作者: tv998    时间: 2009-9-30 10:04
有钢质防火防盗门,我们已经用了很多了
作者: xd189    时间: 2009-10-29 17:37
防盗门和防火门 不一样的
作者: beaneyes    时间: 2009-10-30 14:58

只要防盗门能达到甲级防火就行,肯定有


作者: mmiluy    时间: 2009-10-30 15:08
甲级木质防火门也是可以的
作者: caozhenyuan6    时间: 2009-11-12 17:20
正门必须防,火防盗建议采用钢化们1.5M*2.1M,,便于设备进出!
作者: tuwenjing    时间: 2009-12-26 18:28
步阳的可以,防火门是防火门,防盗门是防盗门。09年的防火门的资质没几家。
作者: chzhzlian    时间: 2010-1-4 15:52

甲级钢质防火门 甲级木质防火门 通道门 必须的


作者: ranmingyong    时间: 2010-2-20 15:15

没有规范标准要求吗?


作者: unicityboy    时间: 2010-2-21 11:44
告诉你 用防盗门肯定不行  必须用钢制防火门 而且开门方向一定要朝外开
作者: baoxin2008    时间: 2010-3-5 15:24

在机房门选择上,GB50174-2008中有明文规定,必须要选用甲级防火门,在市场上,防盗不防火,防火不防盗,要是两者都兼顾,这样的门是没有的;

防火门的锁很简单,根门不防盗;防盗门的锁很复杂,在发生火灾的时候,锁越简单逃生速度越快。建议楼上的选用防火门,避免以后消防验收上麻烦。


作者: szlwm    时间: 2010-3-13 23:38
要用防火门,要不消防验收不了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2