主机:236 PLUS
已经布防
我想问一下,我在给某单位做C&K技防(周界报警)的时候,已经按照236 PLUS的简易编程给编写了程序,但是为什么在110指挥中心收不到已经布防的消息(没有提示某某单位已经开机),只是显示出某某单位——测试报告正常。
资料:
110指挥中心的监察者数据库里已经有数据了。写着:用户——某某单位——类型:System 236——帐号:009002。
编程:
1、进入编程:012345*0#
2、通讯部分:
07111111#
08000000#
09011100#
0*0 5353#
0*1 009002#
0*2 723805#
0*3 1 *4 0000#
0*5 723805#
10 1 *4 0000#
12 723805#
13 1 *4 0000#
3:防区部分:1*1 115110#
一防区:1*3 111220#
二防区:1*4 111220#
三防区:1*5 111220#
四防区:20 111220#
请帮我检查一下,谢谢。
0*0 6464
以前的才老CK 0*0 5353
密码+*68#,重新启动报警主机,试一下