标题: 信号干扰 [打印本页]

作者: zhangzhen518    时间: 2009-9-22 23:14
标题: 信号干扰
  做了个酒店32个点的监控,现在酒店还没通强电,就有几个点有重影一样的来来回回,请问是什么原因,线路距离不大于80米
作者: zhangzhen518    时间: 2009-9-22 23:38
问题补充:酒店是四层,每层从一楼供电,到每楼集中用开关电源,开关电源足500毫安,摄像机是半球彩色不带红外。全部都是一个现象,有重影在画面一个方向的跑
作者: dj520cq    时间: 2009-9-23 07:55

四层32个,一层8个吗?机子大概75MA一个,8个就是600MA,你的500MA只是标值,应该不够啊?你是每个机子都用了500MA 吗?

 


作者: szboy    时间: 2009-9-23 09:08

也来学习一下.


作者: cyu2005    时间: 2009-9-23 09:44
一种可能是电源电压不够,另外一种可能还有干扰源你未查到,你试着一路一路挂上去,是否会出现重影现象.
作者: daweizi2008    时间: 2009-9-23 09:51
开关电源电流太小了!
作者: gfflybaby    时间: 2009-9-23 10:11
电源明显不足,咋能这样做呢!豆腐渣工程就是这样做出来的。
作者: gwc158    时间: 2009-9-24 17:17
电源不足
作者: xmtt    时间: 2009-9-26 22:14

故障解决没


作者: zhangzhen518    时间: 2009-10-10 18:57
开关电源带板的有平均分配,反而楼梯红外机没有,走道半球不带红外有三个,其中一个严重
作者: 彩迷1234    时间: 2009-10-11 12:21
电压问题
作者: wakedlife    时间: 2009-10-12 16:21
应该是 供电不足
作者: teddy256    时间: 2010-9-3 14:56
懂得不多 进来学习一下
作者: nady    时间: 2010-9-3 16:01
在加一个开关电源试一下不就知道是不是电源的问题了,多动手试试。我以前也碰到过这种问题,应该是电压不够。
作者: oldsoft    时间: 2010-9-3 16:09
应该是电压不足,测下问题端电压。