请问,一般机柜里的设备(如交换机)都怎么接地呀...

[复制链接]
turbohui 发布于: 2009-9-21 11:53 1452 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

借别人的一个图看看,图上的交换机都接地了,请问他接地线的另一端是怎么接的,接到哪里了,是绑在机柜上了吗?

 

我一般很少接地,但又觉得接地很有必要,特此请教,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zichen025 发表于 2009-9-24 13:02:00
我也需要。高人速来解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chinaman_xp 发表于 2009-9-25 11:06:00
接防静电地板支架,或地板下的铜汇流排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiao66 发表于 2009-10-5 20:50:00

一般的交换机不需要接地,在外壳上也没有接低端。

有的交换机外壳上有个接地端子,一般要接地。

通常,设备的外壳与电源的地是接通的,这一点只要用万用表测一下就知道了。

既然外壳是和电源的地连通,那么,只要电源的地接地良好就可以了。

如果机房单独做了接地,电源配电箱的电源地就不要接进来了,用机房的地作为电源的地,否则,机房地和总电源的地(也就是大楼的等电位接地)就接通了。这是不允许的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
daweizi2008 发表于 2009-10-9 16:41:00
有道理;不过,有个问题请教下,摄像机220V的,机柜没接地,电源已经接地。机房估计也没有单独接地的了。但是机房里的视频线都带电,前端摄像机也有些带电,这个是怎么回事呢。。属于什么电啊这个???该怎么处理???
[此贴子已经被作者于2009-10-9 16:45:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
嘉明 发表于 2009-10-9 22:56:00
机房设备必须做接地,设备与机柜之间可以用一条短铜线连接,然后机柜与等电位铜排连接!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
rgz83427 发表于 2009-10-12 17:04:00

交换机上一般都有接地专用的一个小螺丝,在机房已经做好接地的话,比如专用的弱点接地系统,直接连载机柜上就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
竹海信步 发表于 2009-10-13 21:49:00
 交换机上都有接地柱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大胡子88 发表于 2009-10-14 13:36:00

用铜线耳、螺丝紧固。

有漆的地方要刮下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
黑胡子 发表于 2009-10-20 14:32:00
接地用铜线连接好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chenweidong2007 发表于 2010-4-20 14:46:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ytck 发表于 2010-4-22 23:13:00
好像明白点了,又好像更糊涂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mapusong 发表于 2010-7-7 10:52:00
我怎么看着恢复的帖子那么迷茫呢?     通常交换机还需要进行接地工作吗?