作者: a87923480    时间: 2009-9-19 15:06
标题: 小区电梯探头的困扰。请大家说说。

今天又打雷了, 我管的这个小区最怕打雷了,  每次打雷都会有好几个电梯探头被打坏, 线路上也没什么异常, 我好几个小区都是这样做的, 都没出现, 就只有这个区一直出现这样的问题。怀疑屏蔽接到电梯主机上的外壳上是否不行,但是人家电梯主机也都没有坏。

 

还有一个共同点的是,每次坏好几个探头都是雷就在小区顶上。。。想避雷做的更好也没用了。。。

 

想请大家说说,怎么做才能更好的尽量避免被雷打坏。。。


作者: yongtong888    时间: 2009-9-19 18:48

真的这么奇怪,建议给摄像机做个地啊


作者: a87923480    时间: 2009-9-19 20:49
你们做的电梯监控没出现这样的问题吗,  类似的都没有吗。。。我可苦死掉了。。。还请大侠们说说。。。
作者: lyong82    时间: 2009-9-19 20:58

估计你的小区属于落雷区域,周围有没有高层建筑?高层建筑可以形成扇面防雷保护区,我以前的一个项目就是这样的,一打雷就IP,设备没有良好的接地也不行的,建议你安装BNC防雷模块,接地一脚连接到等电位端子上。


作者: xmbmw    时间: 2009-9-21 16:09
同意楼上说的,接个防雷模块试试。
作者: yaqi    时间: 2009-10-5 16:16
是个好办法