千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
SOS 救命啊
[打印本页]
作者:
残剑818
时间:
2009-9-17 19:08
标题:
SOS 救命啊
<p>近来换了两栋非可视二线对讲门铃,房间解码的.原来主机不刷卡,现在换刷卡的,分机都一样.一栋是九层每层十四套,装好没问题.另一套九层每层十六套,原来走线是这样的:一条主线到四楼,二,三,四分别在楼层接主线,主线到五楼516房,</p>
<p>516房到616,716,816,916,1016.</p>
<p>516房到515,515到615,715,815,915,1015</p>
<p>515房到514,514到614,714,814,914,1014</p>
<p>514房到513,513到613,713,813,913,1013</p>
<p>........以此类推</p>
<p>现在情况是这样的:</p>
<p>把分机接到502就不响了,在502那里断开前面二到四楼和503到516,603到616,703到716,803到816,903到916,1003到1016都会响,一接上就有很多房间不响.</p>
<p>但是把502到1002和501到1001接到四楼主线,把五楼03到16以上断开,这样502到1002和501到1001和二,三,四楼都会响.</p>
<p> </p>
<p>请各位高手帮帮忙.我现在搞了四五天都搞不定.</p>
<p> </p>
<p>(我原先以为是供电不足,但我把电源箱和主机电源电压都调高了还是没解决问题,这栋只比另外那栋多了十二套啊)</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
残剑818
时间:
2009-9-17 19:54
<p>沙发自己坐了</p>
<p> </p>
作者:
卞友贵
时间:
2009-9-17 20:23
线路问题,用断开法检查。
作者:
残剑818
时间:
2009-9-17 21:02
断了,就是接上最后16套就全部不稳定,有的行有的不行.断开就可以.但是把其余断掉,把主线接到那16套,这16套又没问题.都烦死了
作者:
chgoffice
时间:
2009-9-18 17:05
应该是线路问题,首先考虑短路故障!其他的排查查找具体的线路!
作者:
三腾电子
时间:
2009-9-18 17:07
<p>如果所有单元都是这样,那么就要找厂家了啊</p>
<p> </p>
作者:
康锭
时间:
2009-9-25 16:57
支持楼上的,用什么牌子,也好让技术人员综合考虑呀
作者:
残剑818
时间:
2009-9-27 23:45
<p>前几天搞定了,是主线的问题.我们从一楼又接了一条线到四楼接口处并在一起(供五楼以上),这样就全部OK了.想想应该是线路过长,电供不到最后几套.前后两种牌子功率不一样,所以出现原来的可以,新装的不行.(原先也考虑是这个原因就调高电压电流但没解决问题.)</p>
<p>多谢大家的关注</p>
作者:
hannan
时间:
2009-10-18 22:43
学习了。
作者:
QRSoftware
时间:
2009-10-19 11:27
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2