千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 刚换的摄像机被烧啦 [打印本页]

作者: lumingkun198942    时间: 2009-9-16 16:18
标题: 刚换的摄像机被烧啦

             我们刚做的20个点,都是球机。开始是球不受控制,搞好后过个一两天又不能控制

         有四五个点有这样情况。伴随这摄像机也有损坏,最离谱的是刚换的就被烧啦,解码板 也  烧啦。 


作者: terry101813    时间: 2009-9-16 16:20

1.房间有没有房雷?

2.接地有没有接好

3.山寨版的摄像机输出信号电压分值很大。容易烧坏后端设备

4.你人品不好


作者: chj110    时间: 2009-9-16 18:05
都是球机,那么在终端要设置终端电阻否则控制会不正常。摄像机损坏解码板被烧原因:A雷区无防雷元件B电源问题C短路、静电D产品质量E...RP因素!!!
作者: canghaiyicu    时间: 2009-9-18 10:46
说的不具体啊,难解释。
作者: azhang258    时间: 2009-9-18 10:53

可以把你那边的现情况说清楚一点吗?


作者: 桃园一片    时间: 2009-9-18 12:00
如果烧了摄像机就一定是供电出问题了。摄像机供电一般应该控制在11.5-12.5V之间。电压过高就会烧毁摄像机。
作者: moontriple    时间: 2009-9-18 14:09
以下是引用lumingkun1989425在2009-9-16 16:18:00的发言:

             我们刚做的20个点,都是球机。开始是球不受控制,搞好后过个一两天又不能控制

         有四五个点有这样情况。伴随这摄像机也有损坏,最离谱的是刚换的就被烧啦,解码板 也  烧啦。 

如果供电没有问题的话,应该是地换路干扰引起的。这个最好测试下。看看前端是不是有漏电


作者: skyzou    时间: 2009-9-18 15:41

经验上来讲,电源最可疑;

我一般工程上配置电源都用开关稳压电源,

还有就是接线前量一下电压,有点地方电压不稳,我遇到峰值260v的。


作者: pp0gaofei    时间: 2009-9-19 11:17
应该是变压器有问题
作者: lijie555    时间: 2009-9-22 16:41

泡积分+学习






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2