作者: 炼骨    时间: 2009-9-10 14:01
标题: 报警信号线用带屏蔽的有什么弊端?
 说明书上说用不带屏蔽的线,我一个客户那用的是带屏蔽的信号线,200多米。老是出问题,布防后经常报警。不知道为什么?
请各位大虾指点一下!谢谢!

作者: qiang471x    时间: 2009-9-11 23:06
我个人认为影响不大,我有一次就用的是屏蔽线,屏蔽线比较好,可以防止强电的干扰.至于报警可能是其它原因.检查一下线路.
作者: huizh2001    时间: 2009-9-12 10:50

作者: wongzl    时间: 2009-9-13 11:10

误报与是否屏蔽线无关,

说明书上说用非屏蔽线并不代表屏蔽线就不能用,而是没必要用屏蔽线、浪费。


作者: lovekongta    时间: 2009-9-13 15:42
接线问题吧
作者: wanghanyu    时间: 2009-9-13 17:01
和屏蔽线没有关系!
作者: preston7809    时间: 2009-9-13 18:06

凡事不能一概而论。不同的主机有不同的要求。遵循厂家的建议!


作者: CZ无名    时间: 2009-9-13 19:49
应该不是屏蔽的关系
作者: 炼骨    时间: 2009-9-14 09:33
 我向厂家技术询问过,他告我短距离没有关系,总线太长了信号过不来,我那的现场不是很长总共就200来米总线。还是老出毛病,我就不得不还以屏蔽问题了。
作者: 基督山伯爵    时间: 2009-9-22 17:22
学习
作者: cydj    时间: 2009-9-22 18:30
用的是7400吧
作者: 红杉树    时间: 2009-9-22 19:39
经常报警和这个没有关系 是不是有什么干扰源 这个问题是挺不好处理的 用光纤传吧 
作者: 德拉霍亚    时间: 2009-9-22 20:05
屏蔽的好
作者: wangxusenboll    时间: 2009-9-23 12:03
谈谈个人看法,有的主机就要用不带屏蔽的线,带了反而会不好,还有就是,说明书一般情况下都会要求最低的线材要求,不会写最高的线材要求,都考虑下吧,我觉得有其他的因素吧!
作者: humanxly    时间: 2009-9-24 11:08

问问厂家吧


作者: fightworld    时间: 2009-9-25 09:14
我记得VISTA-120主机关于总线的要求中就有如采用屏蔽双绞线传输距离减半的问题,还有你的线径是否符合说明书的要求呢?
作者: gzaleph    时间: 2009-9-25 15:19

呵呵。个人认为做技术的,千万别有“想当然”、“以为”、“认为”的想法(特别是你把这些东西告诉一个完全不清楚的人的时候),因为在技术里面是不存在“以为”或“想当然”或“认为”的,是行就行,不行就是不行。

你是以为,或认为,但是人家不太懂的就会当是可行了。要是你们不信,拿五百米屏蔽线来测试下其通断(个人经验,就是信号不稳定),这跟线的质量好坏有关,因为我试过测试过四百米就出现信号不稳定的(不同的线)。假如人家的主机就是使用开关量信号的呢?那就误人家的事了。

别老是以为坛友是在用你家的主机,照着自己家的主机生搬硬套?试问你做了多少年安防?见过多少主机?做技术切忌先入为主,要不终有一天会丢脸到家!     多牛B的技术员,最好还是等对方告知所使用设备、所碰到的故障现象再做客观的判断为好!

 

这是个人经验,希望对有的人有用吧,呵呵。

[此贴子已经被作者于2009-9-25 15:21:51编辑过]

作者: gzaleph    时间: 2009-9-25 15:23
以下是引用preston7809在2009-9-13 18:06:00的发言:

凡事不能一概而论。不同的主机有不同的要求。遵循厂家的建议!


作者: 炼骨    时间: 2009-9-28 09:19
 谢谢!
作者: 南渡帅哥    时间: 2009-9-28 09:25

作者: lidianming    时间: 2009-9-28 09:28

有可能屏蔽线接地啦


作者: 灵山    时间: 2009-9-28 21:18

误报这个东西一直都没有好的结果,我做了两三年了,一直都总结不出这个经念出来