标题: 博世7400问题 [打印本页]
作者: 8tong_fei 时间: 2009-9-10 10:13
标题: 博世7400问题
机房配置7400+7447+7436.总线长度每条800米,有2条。总线用RVV4*0.5(总线2心,电源2心),对射供电为现场分段供电。
现在故障是,没有布防是,所有防区都显示很正常,可是一旦布防,就会有很多防区报警,请问这个到底是什么问题。我已经试过不下50次了 都是这样。 请大家给个解决方案。 感谢不尽
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-9-10 13:57
我觉得这个可能和布线有关系。对DS7400来讲,800米距离用0.5的线材作信号线有点勉强,从可靠性的角度推荐,这么远距离应该用1.0的线材。
如本人阐述有误,望朋友们不吝指正。谢谢!
作者: 炼骨 时间: 2009-9-10 14:06
我不懂的不多,信号线别用带屏蔽的。
作者: MTS110.COM 时间: 2009-9-10 19:32
先测一条总线看看情况。。。线过细,这是一个问题,以后可能会麻烦不断。。
作者: zhc0619 时间: 2009-9-10 23:46
听楼上地,等待结果!
作者: dazhl 时间: 2009-9-11 10:35
总线太细,直流长距离电压会跌
作者: saj110 时间: 2009-9-11 10:58
线太细了,博世的总线主机一般是布1.0的线的,0.5的线太细了,还有电源线,0.5的现场分段供电还可以,要是集中就地供就不行了。换设备不可能的,建议你换线吧,以后维护会很麻烦的
作者: blue169 时间: 2009-9-15 15:19
- [br]1 [img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:357137334:13[/img][url=http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=ac08ef5b628abd82fd2c98c91e945f56767856fc704e58efd2d0d977b5a5cfaab2224109c44d89ac4dc42ed369946870]要想了解有关问题,请Q我吧~![/url]
复制代码
楼长言之有道