标题:
道闸地感线圈用1mm线径的高温线可以吗?
[打印本页]
作者:
scadsl
时间:
2009-9-7 23:03
标题:
道闸地感线圈用1mm线径的高温线可以吗?
<font face="Verdana">道闸地感线圈用1mm线径的高温线可以吗?</font>
作者:
shubiao2009
时间:
2009-9-9 15:42
<p>这个参考线束的长度.20米以下也就是一般4圈以上的路面,1MM的线够用了,当然地感感应器要用敏感度比较好的</p>
作者:
qazwsxedv
时间:
2009-10-10 23:39
<p>学习中</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
jqz456
时间:
2009-10-13 19:23
我觉得最好用2.5的线绕5圈左右,进道闸处应该紧密双绞