千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
综合布线系统安装工艺标准2
[打印本页]
作者:
zjjt
时间:
2009-9-5 11:42
标题:
综合布线系统安装工艺标准2
<h2><a name="_Toc199575891"></a><a name="_Toc199091208">四、操作工艺</a></h2>
<h3><a name="_Toc199575892"></a><a name="_Toc199091209">4.1 </a>管路敷设 </h3>
<p>1. 金属管或阻燃型硬质(PVC)塑料管暗敷设要求: </p>
<p>A. 暗与管宜采用金属管或阻燃型硬质(PVC)塑料管,预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm,楼板中的暗管内径宜为15~25mm。直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱。 </p>
<p>B. 暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱。 </p>
<p>C. 暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。 </p>
<p>2. 金属线槽地面暗敷设要求: </p>
<p>A. 在建筑物中预埋线槽,可根据其尺寸不同,按一层或二层设置,应至少预埋二根以上,线槽截面高度不宜超过25mm。 </p>
<p>B. 线槽直埋长度超过6m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置拉线盒,以便于布放缆线和维修。 </p>
<p>C. 拉线盒应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施。 </p>
<p>D. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。</p>
<p>3. 桥架敷设要求: </p>
<p>A. 桥架水平敷设时,吊(支)架间距一般为1.5m~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。 </p>
<p>B. 桥架及槽道水平度每米偏差不应超过50mm。 </p>
<p>C. 桥架及槽道水平度过每米偏差不应超过2mm。 </p>
<p>D. 垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。 </p>
<p>E. 两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。 </p>
<p>F. 吊(支)架安装应保持垂直平整,排列整齐,固定牢固,无歪斜现象。 </p>
<p>G. 金属桥架及槽道节与节间应接触良好安装牢固。 </p>
<p>H. 金属桥架安装施工工艺请按有关章节要求施工。 </p>
<h3><a name="_Toc199575893"></a><a name="_Toc199091210">4.2 </a>盒、箱稳注要求(信息插座安装);</h3>
<p>A. 安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板有直立生活水平等形式,接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘。接线盒盖面应与地面平齐。 </p>
<p>B. 安装在墙体上,宜高出地面30mm,如地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。 </p>
<p>C. 信息插座底座的固定方法以施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉、射钉等方式。 </p>
<p>D. 固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。 </p>
<p>E. 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。 </p>
<p>F. 安装位置应符合设计要求。 </p>
<p>G. 交接箱或暗线箱宜暗设在墙体内,预留墙洞安装,箱底高出地面宜为500~1000mm。 </p>
<h3><a name="_Toc199575894"></a><a name="_Toc199091211">4.3 </a>设备安装</h3>
<p>(一) 机架安装要求: </p>
<p>A. 机架安装完毕后,水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm。 </p>
<p>B. 机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。 </p>
<p>C. 机架的安装应牢固、应按设计图的防震要求进行加固。 </p>
<p>D. 安装机架面板、架前应留有1.5m空间、机架背面离墙距离应大于0.8m,以便于安装和施工。 </p>
<p>E. 壁挂式机框底距地面宜为300~800mm。</p>
<p>(二) 配线设备机架安装要求: </p>
<p>A. 采用下走线方式、架底位置应与电缆上线孔相对应。 </p>
<p>B. 各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。 </p>
<p>C. 接线端子各种标志应齐全。</p>
<p>(三) 各类接线模块安装要求: </p>
<p>A. 模块设备应完整无损,安装就位、标志齐全。 </p>
<p>B. 安装螺丝应拧牢固,面板应保持在一个水平面上。 </p>
<p>(四) 接地要求: </p>
<p>安装机架,配线设备及金属钢管、槽道、接地体,保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。 </p>
<h3><a name="_Toc199575895"></a><a name="_Toc199091212">4.4 </a>缆线敷设</h3>
<p>(一) 缆线敷设一般应符合下列要求: </p>
<p>A. 缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。 </p>
<p>B. 缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 </p>
<p>C. 缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确。</p>
<p>D. 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。 </p>
<p>E. 缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般为3~6m;工作区为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。 </p>
<p>F. 缆线的弯曲半径应符合下列规定: </p>
<p>a) 排屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。 </p>
<p>b) 屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。 </p>
<p>c) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 </p>
<p>d) 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍,在施工过程中应至少为20倍。 </p>
<p>G. 缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m。 </p>
<p>H. 布放缆线的牵引车,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 </p>
<p>I. 缆线布放过程中为避免力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度,布放环境,牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 </p>
<p>J. 布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15m/s。光缆出盘处要保持松弛的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。 </p>
<p>K. 对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表规定。</p>
<p align="center">对绞电缆与电力线最小净距</p>
<p></p>
<p>注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时最小净距可适当减小,并符合设计要求。 </p>
<p>L. 光缆敷设时与其他管线最小净距应符合表的规定。 </p>
<p align="center">电光缆暗管敷设与其他管线最小净距</p>
<p></p>
<p>(二) 预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定: </p>
<p>A. 敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。 </p>
<p>B. 管道内应无阻挡,管口应无毛刺,并安置牵引线或拉线。 </p>
<p>C. 敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管。布放双护套缆线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道为40%~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 </p>
<p>D. 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管,将光缆设子管子,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍。 </p>
<p>(三) 设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定: </p>
<p>A. 电缆桥架宜高出地面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于300mm。桥架宽度不宜小于100mm,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 </p>
<p>B. 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在桥架的支架上,水平敷设时,直线部分间隔距离在3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点。 </p>
<p>C. 电缆线槽宜高出地面2.2m。在吊顶内设置时、槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 </p>
<p>D. 布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转变处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上。 </p>
<p>E. 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对弹簧电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适度。</p>
<p>(四) 顶棚内敷设缆线时,应考虑防火要求缆线敷设应单独设置吊架,不得布放在顶棚吊架上,宜放置在金属线槽内布线。缆线护套应阻燃、缆线截面选用应符合设计要求。 </p>
<p>(五) 在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设缆线,并应符合以上有关条款要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50mm的防水台,洞口用防火材料封堵严实。 </p>
<p>(六) 建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。 </p>
<h3><a name="_Toc199575896"></a><a name="_Toc199091213">4.5 </a>缆线终端安装 </h3>
<p>(一) 缆线终端的一般要求: </p>
<p>A. 缆线中间不得产生接头现象。 </p>
<p>B. 缆线终端处必须卡接牢固、接触良好。 </p>
<p>C. 缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。 </p>
<p>D. 对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。 </p>
<p>(二) 对绞电缆芯线终端应符合下列要求: </p>
<p>A. 终端时,每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度对于5类线不应大于13mm;4类线不大于25mm。 </p>
<p>B. 剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。 </p>
<p>C. 对绞线在信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型,色标和编号应符合图。</p>
<p></p>
<p>D. 对绞电缆与RJ45信息插座的卡接端子连接时,应按先近后远,先下后上的顺序进行卡接。 </p>
<p>E. 对绞电缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。 </p>
<p>F. 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩368圆周接触,接触长度不宜小于100mm。 </p>
<p>(三) 光缆芯线终端应符合下列要求: </p>
<p>A. 采用光纤连接盒对光缆芯线接续、保护、光纤连接盒可为固定和抽屉二种方式。在连接盒中光纤应能得到足够的弯曲半径。 </p>
<p>B. 光纤融接或机械连接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。 </p>
<p>C. 连接盒面板应有标志。 </p>
<p>D. 跑线软纤的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。 </p>
<p>E. 光纤接续损耗值,应符合表的规定。</p>
<p></p>
<p>(四) 各类跳线的成端: </p>
<p>A. 各类跳动线缆线和插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。 </p>
<p>B. 各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过10m。 </p>
<h3><a name="_Toc199575897"></a><a name="_Toc199091214">4.6 </a>综合布线系统调试 </h3>
<p>A. 综合布线系统工程系统调试,包括缆线、信息插座及接线模块的测试。</p>
<p>B. 测试仪表应能测试3、4、5、6类对绞电缆。 </p>
<p>C. 测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20~50s之间。 </p>
<p>D. 测试仪表应有输出端口,以将所有测试数据加以存贮,并随时输出至计算机和打印机进行维护管理。 </p>
<p>E. 电缆、光缆测试仪表应经过计量部门校验,并取得合格证后,方可在工程中使用。 </p>
<p>F. 调试程序如下: </p>
<p>由数据终端,语音终端开始检查,信息出口,水平缆线,楼层配线架,主配线架,垂直缆线,电脑机房,电话交换机房,经过全面的调试前检查确认无误时,然后对子系统逐一进行调试,各子系统经过调试检测符合规定允许开通时,再进行系统综合调试,经测试后传输速率等技术参数符合规定,便可交付使用。</p>
<h2><a name="_Toc199575898"></a><a name="_Toc199091215">五、应注意的质量问题</a></h2>
<p>1. 管道内或地面线槽阻塞或进水,影响布线,疏通管槽,清除水污后布线。 </p>
<p>2. 信息插座损坏,接触不良,检查修复。 </p>
<p>3. 缆线长度过长,信号衰减严重,按设计图进行检查,缆线长度应符合设计要求,调整信号频率,使其衰减符合设计和规范规定。 </p>
<p>4. 光纤连接器极性接反,信号无输出,将光彩夺目纤连接器极性调整正确。 </p>
<p>5. 有信号干扰,检查消除干扰源,检查缆线的屏蔽导线是否接地,线槽内并排的导线是否加隔板屏蔽,电缆和光缆是否进行隔离处理,室内防静电地板是否良好接地等。 </p>
<p>6. 光缆传输系统输衰减严重,检查陶瓷头或塑料头的连接器,每个连接点的衰减值是否大于规定值。 </p>
<p>7. 光缆数字传输系统的数字系列比特率不符合规范规定,检查数字接口是否符合设计规定。 </p>
<p>8. 设备间子系统接线错误,造成控制设备不能正常工作,检查色标按设计图修正接线错误。 </p>
<p>9. 雷击引起危险的过电压,过电流影响或损坏综合布设备器件等,应选用气体放电管保护器进行过压保护,过流保护宜选用能够自复的保护器,防止雷击必须同时采用过压、过流保护器。</p>
<h2><a name="_Toc199575899">六、验收项目</a><br/></h2>
<p align="center">综合布线系统安装分项工程质量验收记录表(Ⅰ)</p>
<p align="right"><b> </b><b>编号:</b></p>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="163" colspan="4">
<p align="center">单位(子单位)工程名称</p></td>
<td width="237" colspan="3">
<p align="center"> </p></td>
<td width="108" colspan="2">
<p align="center">子分部工程</p></td>
<td width="163">
<p align="center">综合布线系统</p></td></tr>
<tr>
<td width="163" colspan="4">
<p align="center">分项工程名称</p></td>
<td width="237" colspan="3">
<p align="center">系统安装质量检测</p></td>
<td width="108" colspan="2">
<p align="center">验收部位</p></td>
<td width="163">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="72" colspan="2">
<p align="center">施工单位</p></td>
<td width="328" colspan="5">
<p align="center"> </p></td>
<td width="108" colspan="2">
<p align="center">项目经理</p></td>
<td width="163">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="5">
<p align="center">施工执行标准名称及编号</p></td>
<td width="491" colspan="5">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="72" colspan="2">
<p align="center">分包单位</p></td>
<td width="329" colspan="6">
<p align="center"> </p></td>
<td width="108">
<p align="center">分包项目经理</p></td>
<td width="163">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="275" colspan="6">
<p align="center">检测项目(主控项目)</p>
<p align="center">(执行本规范第9.2.1~9.2.4条的规定)</p></td>
<td width="233" colspan="3">
<p align="center">检测记录</p></td>
<td width="163">
<p align="center">备注</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>1</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>缆线的弯曲半径</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>执行GB/T50312中第5.1.1 条第五款规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>2</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>预埋线槽和暗管的线缆敷设</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>执行GB/T50312中第5.1.2条规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>3</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>电源线、综合布线系统缆线应分各布放</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>1.缆线间最小间距应符合设计要求</p>
<p>2.执行GB/T50312中第5.1.1条第六款的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>4</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>执行GB/T50312中第5.1.1条第六款的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>5</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>对绞电缆芯线终接</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>执行GB/T50312中第6.0.2条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>6</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>光纤连接损耗值</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>执行GB/T50312中第6.0.3条第四款的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>7</p></td>
<td width="251" colspan="5">
<p>架空、管道、直埋电、光缆敷设</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163">
<p>执行GB/T50312中第5.1.5条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="4">
<p>8</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="4">
<p>机柜、机架、配线架的安装</p></td>
<td width="143" colspan="3">
<p>符合规定</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163" rowspan="4">
<p>执行GB/T50312第四节的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="143" colspan="3">
<p>色标一致</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="143" colspan="3">
<p>色谱组合</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="143" colspan="3">
<p>线序及排列</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="2">
<p>9</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="2">
<p>信息插座安装</p></td>
<td width="143" colspan="3">
<p>安装位置</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td>
<td width="163" rowspan="2">
<p>执行本规范9.2.4条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="143" colspan="3">
<p>防水防尘</p></td>
<td width="233" colspan="3"><br/></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="671" colspan="10">
<p>检测意见:</p><br/><br/><br/>
<p>验收组长签字: 项目经理签字:</p>
<p> </p>
<p>日期: 日期:</p></td></tr>
<tr height="0">
<td width="24"></td>
<td width="48"></td>
<td width="60"></td>
<td width="31"></td>
<td width="17"></td>
<td width="95"></td>
<td width="125"></td>
<td width="0"></td>
<td width="108"></td>
<td width="163"></td></tr></tbody></table></div><br/>
<p align="center">综合布线系统安装分项工程质量验收记录表(Ⅱ)</p>
<p><b> </b><b>编号:</b></p>
<td width="169">
<td width="497" colspan="4">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="72" colspan="2">
<p align="center">分包单位</p></td>
<td width="329" colspan="5">
<p align="center"> </p></td>
<td width="108">
<p align="center">分包项目经理</p></td>
<td width="169">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="263" colspan="6">
<p align="center">检测项目(一般项目)</p>
<p align="center">(执行本规范第9.2.5~9.2.9条的规定)</p></td>
<td width="245" colspan="2">
<p align="center">检测记录</p></td>
<td width="169">
<p align="center">备注</p></td></tr>
<tr>
<td width="36">
<p align="center">1</p></td>
<td width="227" colspan="5">
<p>缆线终接</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td>
<td width="169">
<p>执行GB/T50312中第</p>
<p>6.0.2条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="36">
<p align="center">2</p></td>
<td width="227" colspan="5">
<p>各类跳线的终接</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td>
<td width="169">
<p>执行GB/T50312中第</p>
<p>6.0.4条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="36" rowspan="7">
<p align="center">3</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="7">
<p>机柜、机架、配线架的安装</p></td>
<td width="119" colspan="3">
<p>符合规定</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td>
<td width="169" rowspan="7">
<p>执行GB/T50312中第</p>
<p>4.0.1条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="119" colspan="3">
<p>设备底座</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="119" colspan="3">
<p>预留空间</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="119" colspan="3">
<p>紧固状况</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="119" colspan="3">
<p>距地面距离</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="119" colspan="3">
<p>与桥架线槽连接</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="119" colspan="3">
<p>接线端子标志</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="36">
<p align="center">4</p></td>
<td width="227" colspan="5">
<p>信息插座的安装</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td>
<td width="169">
<p>执行GB/T50312中第</p>
<p>4.0.3条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="36">
<p align="center">5</p></td>
<td width="227" colspan="5">
<p>光缆芯线终端的安装连接标志</p></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td>
<td width="169">
<p>执行本规范9.2.9 条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="36">
<p align="center">6</p></td>
<td width="227" colspan="5"><br/></td>
<td width="245" colspan="2"><br/></td>
<td valign="top" width="169"><br/></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="677" colspan="9">
<p>检测意见:</p><br/><br/>
<p>验收组长签字: 项目经理签字:</p>
<p> </p>
<p>日期: 日期:</p></td></tr>
<tr height="0">
<td width="36"></td>
<td width="36"></td>
<td width="72"></td>
<td width="19"></td>
<td width="17"></td>
<td width="83"></td>
<td width="137"></td>
<td width="108"></td>
<td width="169"></td></tr></tbody></table></div><br/>
<p align="center">综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录表(Ⅰ)</p>
<p align="right"><b> </b><b>编号:</b></p>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="163" colspan="3">
<p align="center">单位(子单位)工程名称</p></td>
<td width="261" colspan="3">
<p align="center"> </p></td>
<td width="103">
<p align="center">子分部工程</p></td>
<td width="121">
<p align="center">综合布线系统</p></td></tr>
<tr>
<td width="163" colspan="3">
<p align="center">分项工程名称</p></td>
<td width="261" colspan="3">
<p align="center">系统性能检测</p></td>
<td width="353" colspan="4">
<p align="center"> </p></td>
<td width="103">
<p align="center">项目经理</p></td>
<td width="121">
<p align="center"> </p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="4">
<p align="center">施工执行标准名称及编号</p></td>
<td width="468" colspan="4">
<td width="263" colspan="5">
<p align="center">检测项目(主控项目)</p>
<p align="center">(执行本规范第9.3.4条的规定)</p></td>
<td width="264" colspan="2">
<p align="center">检测记录</p></td>
<td width="121">
<p align="center">备注</p></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="5">
<p>1</p></td>
<td width="48" rowspan="5">
<p align="center">工程电气性能检测</p></td>
<td width="191" colspan="3">
<p>连接图</p></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td>
<td width="121" rowspan="10">
<p>执行GB/T50312</p>
<p>8.0.2条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="191" colspan="3">
<p>长度</p></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="191" colspan="3">
<p>衰减</p></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="191" colspan="3">
<p>近端串音(两段)</p></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="191" colspan="3">
<p>其他特殊规定的测试内容</p></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="5">
<p align="center">2</p></td>
<td width="48" rowspan="5">
<p align="center">光纤特性检测</p></td>
<td width="191" colspan="3">
<p>连通性</p></td>
<td width="191" colspan="3"><br/></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="191" colspan="3"><br/></td>
<td width="264" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="648" colspan="8">
<p>检测意见:</p><br/>
<p> </p><br/><br/>
<p>验收组长签字: 项目经理签字:</p>
<p> </p>
<p>日期: 日期:</p></td></tr>
<tr height="0">
<td width="24"></td>
<td width="48"></td>
<td width="91"></td>
<td width="17"></td>
<td width="83"></td>
<td width="161"></td>
<td width="103"></td>
<td width="121"></td></tr></tbody></table></div><br/>
<p align="center">综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录表(Ⅱ)</p>
<td width="244" colspan="3">
<p align="center"> </p></td>
<td width="121">
<p align="center">子分部工程</p></td>
<td width="120">
<td width="83" colspan="2">
<p align="center">施工单位</p></td>
<td width="324" colspan="4">
<td width="252" colspan="5">
<p align="center">检测项目(一般项目)</p>
<p align="center">(执行本规范第9.3.5条的规定)</p></td>
<td width="276" colspan="2">
<p align="center">检测记录</p></td>
<td width="120">
<p align="center">备注</p></td></tr>
<tr>
<td width="36" rowspan="6">
<p align="center">1</p></td>
<td width="216" colspan="4">
<p>综合布线管理系统:</p></td>
<td width="276" colspan="2"><br/></td>
<td width="120" rowspan="6">
<p>执行本规范 3.2.6条的规定。</p></td></tr>
<tr>
<td width="216" colspan="4">
<p>中文平台管理软件</p></td>
<td width="276" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="216" colspan="4">
<p>硬件设备图</p></td>
<td width="276" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="216" colspan="4">
<p>楼层图</p></td>
<td width="276" colspan="2">
<p> </p></td></tr>
<tr>
<td width="216" colspan="4">
<p>干线子系统及配线子系统配置</p></td>
<td width="276" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="216" colspan="4">
<p>硬件设施工作状态</p></td>
<td width="276" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="36">
<p align="center">2</p></td>
<td width="216" colspan="4"><br/></td>
<td width="276" colspan="2"><br/></td>
<td valign="top" width="120"><br/></td></tr>
<tr>
<p>检测意见:</p><br/><br/><br/><br/>
<p>验收组长签字: 项目经理签字:</p>
<p> </p>
<p>日期: 日期:</p></td></tr>
<tr height="0">
<td width="36"></td>
<td width="47"></td>
<td width="80"></td>
<td width="17"></td>
<td width="72"></td>
<td width="155"></td>
<td width="121"></td>
<td width="120"></td></tr></tbody></table></div><br/>
[此贴子已经被作者于2009-9-5 11:42:52编辑过]
作者:
wangzai129
时间:
2009-9-5 19:56
好东西
作者:
潘少
时间:
2009-9-5 22:14
丰常棒。学习一下。
作者:
ccie18
时间:
2009-9-6 10:10
<p>非常有用!!感谢提供!</p>
<p> </p>
作者:
沸蓝科技
时间:
2009-9-10 21:19
受用了。。
作者:
fu860704
时间:
2009-9-22 10:50
需要慢慢去消化。
作者:
yzys7979
时间:
2009-9-22 13:06
<p>消化消化</p>
作者:
tiger183
时间:
2009-10-12 12:04
<p>好贴!</p>
作者:
智鑫科技
时间:
2009-10-12 22:48
实用
作者:
泥巴团子
时间:
2009-12-3 10:25
赞一个
作者:
yanzj
时间:
2009-12-3 12:05
<p>写的非常好,</p>
<p>就是错别字有些多...</p>
作者:
lixzhabc126com
时间:
2009-12-3 17:34
<div id="textstyle_22" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">感觉不错,确实可以成为精品 </div>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2