标题: [求助]对射的总功率超过了报警主机功率该怎么处理 [打印本页]
作者: cl0430 时间: 2009-9-4 10:29
标题: [求助]对射的总功率超过了报警主机功率该怎么处理
对射数量太多,超过了报警主机的最大功率 该如果处理?
可否电源统一用开关电源供电? 还有其他什么方法?
作者: nfl007 时间: 2009-9-4 11:13
最方便使用,用开关电源
作者: sunchip 时间: 2009-9-4 11:37
顶
作者: huizh2001 时间: 2009-9-4 13:46
独立供电,学习中
作者: cl0430 时间: 2009-9-4 13:56
谢了,电源直接接开关电源是吧
作者: Sidneylei 时间: 2009-9-5 20:40
用开关电源供电!
作者: tiansin 时间: 2009-9-6 17:02
加个电源,但是地要接到主板AUX电源的地端子,地要通。就是“﹣”极要统一
作者: bcl1976 时间: 2009-9-6 23:17
以下是引用tiansin在2009-9-6 17:02:00的发言:
加个电源,但是地要接到主板AUX电源的地端子,地要通。就是“﹣”极要统一
没错,尤其是三线制接法的防区。
作者: hao239 时间: 2009-11-22 23:28
最方便使用,用开关电源