千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 报警问题 [打印本页]

作者: clovexxm    时间: 2009-9-3 20:14
标题: 报警问题
一个小区安装了周界报警系统,已经有一年半了.以前都是正常的,最近一段时间白天天晴的话总是误报,一到晚上和阴雨天就正常,是总线的 (更换新的对射也是一样的情况)请大侠指点下.
[此贴子已经被作者于2009-9-3 20:15:45编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-9-3 21:29

首先要明确具体是哪个点经常报警。同一个点经常误报,要么是探头问题,要么是模块或电源问题,没有查不出的问题。


作者: clovexxm    时间: 2009-9-3 21:34

分3条线出去 其中一条线经常报警 而且不是同一个点.电源问题不可能的! 难道是温度影响模块的吗?


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-9-3 23:04

要弄明白是防区报警还是因为通信故障引起的报警,这是两码事。看你这样描述好像是线路通信问题造成的,故障现象在现场一般都可以看得出来的。


作者: 元昊    时间: 2009-9-4 00:18
如能确认电源正常。测试总线,如果正常,把误报防区的模块和正常防区的模块对调看下,你自己就能得出结论了。
作者: clovexxm    时间: 2009-9-4 09:35

晚上和阴雨天系统正常。为什么天晴就容易误报? 一条线上的9个防区都有误报情况。


作者: Sidneylei    时间: 2009-9-5 20:45
很明显是你的设备不行,可能是你采购设备的用料差,时间长了,老化了,才会引起误报!
作者: qiang471x    时间: 2009-9-6 23:18
估计是探头有问题
作者: clovexxm    时间: 2009-9-7 14:12

已解决 不是设备问题  是总线有问题

由本来的一条总线分成2路 好多了

 