标题: 请问酒店客房取电开关的接线方法(急!)
 

这几天给一个小酒店供应一批酒店感应卡门锁和取电开关,锁都装上客房门上了,发卡正常,但酒店方在装我们提供的取电开关时却不知怎样接线,把我叫去,我也一下弄不明白怎么接,特在百度上求救:墙壁上的开关盒里的管子里只留了两根线出来(一根红的,一根黑的),而取电开关里面却有三个接线端口,一个端口上标着“L IN”,一个端口上标着“L OUT”,一个端口上标着“N”。酒店电工问我到底接哪两个口,我就让他把红线接在“L IN”上,把黑线接在“L OUT”上,另外一个标着“N”的端口不管它,空在那里,大家说对不对呀?由于酒店客房总电源还没通,所以我们无法测试接线对不对。请知情人士指点,谢谢!我心里有点不踏实,怕接错。了。


作者: gjx918    时间: 2009-8-29 20:01

L IN电源相线输入  L OUT电源相线输出   N 一般为电源零线   电工是这么识别的


作者: qiao66    时间: 2009-8-29 20:08

呵呵,是预留的线有问题啊,取电开关就是控制电的通断的,普通取电开关里面就是一个微动开关,本身不需要供电,所以就2根线就行了。

智能开关的话,本身需要供电,所以需要有“N”线。估计是没有N线。


作者: zxhgzu    时间: 2009-8-29 20:31
问厂家?
作者: romic2003    时间: 2009-8-29 22:42
有没有可能是N接到零线排上起到给智能开关供电作用,主要控制火线。没做过,凭猜测。。
[此贴子已经被作者于2009-8-29 22:42:18编辑过]

作者: 前途光明    时间: 2009-8-30 12:16

同意3楼的观点。

但需先确定预留那两根线来龙去脉。


作者: comcom123    时间: 2009-8-30 13:52
最好问一下厂家.
作者: 乱民都督    时间: 2009-9-8 10:56
对,最好问一下厂家。
作者: shenzhenchd    时间: 2009-10-14 13:01

一直忘记了自己发的这个帖子,真抱歉。

帖子发后第三天,我就搞清楚了:原来我供应的取电开关是只能用感应卡插进去才能取电的,必须有三个接线端子;而酒店方布线时是按最基本的插卡取电开关设计的,即任何硬点的纸质插进去就接通触点取电,所以留的就是一进一出火线。我只好把我供应的“感应卡取电”开关撤掉,重新给酒店供应只有两个接线端口的“插卡取电”开关。问题圆满解决。