我是在房产公司上班的,做智能化的。最近雷雨高发,经常出现小区单元对讲系统大范围遭雷击致损的情况。有 什么经济有效的防雷方案么。请高手们赐教!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
loqz99156 发表于 2009-8-28 14:20:00

对讲产品不好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
子时曰 发表于 2009-8-28 15:12:00

感应雷惹的祸.

1.电源防雷.

2.信号防雷.(485线/视频线)

3.做好接地.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shan121137 发表于 2009-8-28 15:22:00
+我QQ:761344209 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
elechannel 发表于 2009-8-28 19:51:00

第一:施工工艺过关;

第二:产品是否具有基本的浪涌保护方法;

 

建议:查询设计图纸,查询管线布设方法,

这种情况基本上和施工工艺有极大的关系!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
elechannel 发表于 2009-8-28 19:53:00
卖产品的像fly一样,非常积极的过来,这个论坛这个是最大的悲哀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
super7440863 发表于 2009-8-29 15:12:00

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lsthomas200 发表于 2009-9-21 14:11:00

感应雷处理确实有些麻烦。

请高手解答,学习学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
smeiliang 发表于 2009-9-30 11:04:00
要有效接地吧,具体问问这里的高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qiao66 发表于 2009-10-5 20:57:00

是联网型的吧?联网做一下防雷。单元部分一般不会进来雷的。