千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于4208SN的问题 [打印本页]

作者: cixizt01    时间: 2009-8-26 16:57
标题: 关于4208SN的问题
今天去修VISTA-120主机,只挂了一个4208SN,编完程序,结果在调试时发现4208SN八个防区当短路触发时会报警,而开路却不会报警,拿了个电阻单独测试,结果也一样。请高手指点下。谢谢
作者: HUGE    时间: 2009-8-27 21:34

主机编程问题,好好检查你的编程内容

 


作者: 居家防范    时间: 2009-8-28 09:11
问下你是怎么使用的,要是想用短路报警,就是在每个端口上并上一个2K的电阻,要是使用断开报警,就要是每个防区一个回路的两端个接上一个2K的电阻。
作者: blue169    时间: 2009-8-28 14:05

4208SN不接电阻本来就有问题了,,4208线未电阻为10K

 