标题: {视频监控问题}70多路视频点,有几路不定时的黑屏!求解答 [打印本页]

作者: 张贵德    时间: 2009-8-25 19:21
标题: {视频监控问题}70多路视频点,有几路不定时的黑屏!求解答

系统说明:

     70多路视频,采用一线通、双绞线、视频线方式通过弱电井从各个地方拉到机房,通过视频分配器,一路给银盘录像机,一路给矩阵上电视墙,操作台、设备同一接地!设备统一UPS供电!机房安装一220V转24V交流供电到前端设备,再通过24V-12V给摄像机供电!有些远处前端设备就近取电!前两年使用正常!

故障、问题:

     最近半年,有几路不时出现黑屏,有时白天、有时晚上,甚是烦恼!几路黑屏中,离监控室最近的一路不到100米!

已经发现的问题:

1,当一路黑屏时,对视频线进行电压测试,对地电压40V左右;当黑屏结束后,测试电压0V!对设备重新接地,问题依旧!

2,当一路黑屏时,对双绞线传输的控制线进行电压测试,两根线之间电压也有40V左右!黑屏结束时,电压0V!

3,当黑屏出现开始,矩阵重新启动!(电压过高引起)!

求解决方法!

是附近大功率设备引起的干扰?还是某一路或者几路设备漏电引起的这个现象?迷惑中!~

 


作者: 桃园一片    时间: 2009-8-25 22:26

这种问题应该是某些大功率设备接地不好,导致一旦功率设备启动,系统地(主控室)升高,通过摄像机接地比较好的点释放,这种问题很麻烦,隔离解决几路后其他图像就会出问题。应该着重找到功率启动设备,也可能是3项不平衡造成的中线偏移。这种情况看看能否让主控室设备中心(3芯插座的中心点)地不接。或者将控制室的中心点单独接地。


作者: Stephentoby    时间: 2009-8-26 09:08
学习中…………
作者: FoeZ    时间: 2009-8-26 09:15

过来了解下 


作者: 刘昇    时间: 2009-8-26 10:55

学习了,


作者: fangelwei    时间: 2009-8-26 11:02

学习。。


作者: 飞跃梦想    时间: 2009-8-26 11:09
学习中,帮楼主顶一下,等待高手来解决。
作者: stone0208    时间: 2009-8-26 11:14

有点高深!

路过学习一下!


作者: 张贵德    时间: 2009-8-28 10:43

按照楼上兄台说的

1,这个系统安装某医院内,大功率设备肯定有,附近就是放射科、磁共振科等!起初怀疑大功率设备导致对地电压差引起的问题,这种干扰现象多集中在白天上班时间,但是观察一个月后发现,晚上也会出现!院内低压箱变室不止一个!郁闷!!

2,在干扰开始时,对主控制中心切断交流电,使用UPS集中给主控制设备、大部分摄像机单独供电,问题依旧!等于我把所有设备统一对一点地!

 

问题:

是否前段某摄像机漏电导致?

是否大功率设备启动干扰导致?也不应该啊,最近的一路就几十米,视频线直接连接的。。。。。

 

回复为盼中!!!!


作者: kl111    时间: 2009-8-28 11:17

太高深了 学习中


作者: zhan2101    时间: 2009-8-28 11:50

把黑屏的几路单独供电看看。