千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 防静电地板接地问题,大虾进请 [打印本页]
作者: kffn251 时间: 2009-8-23 11:27
标题: 防静电地板接地问题,大虾进请
大家好,请教大家一个问题:
1.防静电地板是否可以等电位连接到强电的等电位箱里面去?还需不需安装铜排呢?
2.我们这里的空调机房,房间里面的网络机柜和空调动力机柜并排放在一起,距离小于30CM,请问符合规范吗?是否对网络信号有影响.
帮帮小弟的忙,万分感谢
作者: 大胡子88 时间: 2009-8-23 17:40
1、不可以
2、GB50343-2004
表 5.3.3-3 电子信息系统线缆与电气设备之间的净距
名 称 最小净距(m)
配 电 箱 1.00
变 电 室 2.00
电 梯 机 房 2.00
空 调 机 房 2.00
作者: kffn251 时间: 2009-8-23 19:59
没有人理我吗?我顶上去
作者: kffn251 时间: 2009-8-23 22:12
谢谢,大胡子~~~
作者: lf749 时间: 2009-8-24 11:48
你好笨呀
作者: changyou 时间: 2009-8-24 17:53
大胡子的回帖很好
作者: yuhong0719 时间: 2009-12-9 15:53
学习,学习,在学习
作者: lhhsmh 时间: 2009-12-19 14:45
大胡子回答的是标准
作者: 张扬1987 时间: 2009-12-31 17:06
作者: sgtv 时间: 2010-1-8 21:48
真是学习了,很详细哦
作者: woodwind 时间: 2010-1-19 12:23
大胡子回得好。谢谢!
作者: nuiyong 时间: 2010-1-28 10:02
那往那里接??
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |