千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: CARE中空调PID如何设定? [打印本页]

作者: kevin459    时间: 2009-8-22 22:33
标题: CARE中空调PID如何设定?
在空调MAU露点控制中,使用XFM-epid函数,但是不知道其中的各参数PID值如何设定比较好,每次调试都不是非常理想,请高手指导,有没有什么绝径可以设定各参数值,谢谢!
作者: 徐向荣    时间: 2009-9-3 08:43
帮楼主顶一下
作者: hdj    时间: 2009-9-12 20:51
 
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;YPID=<u>K</u><u>p</u><u>*X</u><u>w</u>+<u>K</u><u>i</u><u>*</u><u>∫</u><u>X</u><u>w</u><u>*dt</u>+ <u>K</u><u>d</u><u>{</u><u>d X</u><u>w</u><u>/</u><u> dt</u><u>}</u></p>
<p>&nbsp; 式中:</p>
<p>&nbsp;Xw=X-W,X为被控变量(实际值),W为参考变量(设定值)</p>
<p>Kp、Ki、Kd分別为控制器的比例、积分、微分系数。</p>
作者: sirenshuishi    时间: 2009-9-14 15:33
有点晕
作者: lxsyx    时间: 2009-9-15 12:06
<p>顶</p>
作者: qinbiao2008    时间: 2009-9-23 12:49
在变数中修改就好了,还有问题就加<font face="Verdana">46478359群</font>
作者: WSXZFA    时间: 2009-10-12 14:43

作者: zcz20030221    时间: 2009-10-14 13:42
<p>顶</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: wudi48106453    时间: 2009-10-27 10:39
1
作者: s260403378    时间: 2009-11-28 11:59





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2