千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]烧完录像机,又烧摄像机,郁闷了 [打印本页]
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-22 14:22
标题: [求助]烧完录像机,又烧摄像机,郁闷了
有一个木工厂干完有一年了,不知道怎么回事录像机485烧了,云台都不能控制了,还有两个22X红外变焦机、一台球形云台里的22X也坏了,一开始去修就先把录像机返厂修了,等修好了之后,一块把三台摄像机也换了(其中原来的一台22X红外变焦换成枪击了),换上之后都有图像了,控制也没问题了,谁知道过了没两天,刚换上的那台22X红外变焦机又烧了。没办法啊,又给人家换了一个,谁知道又是过没两天,那台机子又烧了;这次更厉害了,不光烧的摄像机本身,解码器也烧的跟着火了似得,录像机又烧了,烧的也更厉害了,两台录像机,有一台干脆启不来了,另一台485又烧了,还有两路视频通路也烧了。烧的两个通道相对应的其一就是刚换的又烧了的22X红外变焦机,更郁闷的是另一路对应的是一台红外枪击,(原来好好的)那摄像机也是烧的里面的线全烧断了,不过更怪的是摄像机电源还好好的,真郁闷了。我测了一天也没测出来有什么可疑的地方,老弟真是没辙了,望高手指教!!!!
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-22 14:37
第二次烧的这两个摄像机都在室外啊,视频线电源线都烧化了,我都没见过,有烧这么厉害的
作者: cainiao1918 时间: 2009-8-22 15:55
电源电压,接地~~~~~~~~~~~~~~
作者: 飞跃梦想 时间: 2009-8-22 15:56
内部灰尘。电板短路。
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-22 16:37
电源电压肯定没问题的,后端也有UPS。说灰尘的话也不应该啊,录像机都是新修的,都清干净了,第二次烧的两个摄像机,也有一个是新换的
作者: shxhyyh 时间: 2009-8-22 17:27
应该是短路了 而且还很严重
作者: wushi4057216 时间: 2009-8-22 17:33
短路吧。。或者是他的电路有问题,前些日子我也碰到了这个情况,一个球机突然没图像了,跑过去一看是电源烧了,。上午换上去个新电源,结果下午又烧了,,我在旁边看着的,是厂房里的变电器短路,工厂机器一开就冒火花,一冒火花,球机电源就烧了。。。。。
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-22 17:39
烧的那个枪击,电源怎么没烧啊?
作者: 君视达 时间: 2009-8-22 22:54
你把那个录像机外壳接下地看下
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-23 12:26
到底什么原因啊,我都不敢再装摄像机了
作者: 恢恢 时间: 2009-8-23 12:50
把每一路电源单独接试试,防止短路的可能性和电源并接的影响
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-23 13:21
集中供的220,前边接的变压器的
作者: kingsding 时间: 2009-8-23 17:01
静电烧的!
作者: czjj 时间: 2009-8-23 18:15
应该是220V电源短路了,现场没有出现打雷啥,
作者: 闪空烈破 时间: 2009-8-23 18:40
看看录像机有交流输出么?
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-26 15:27
静电不能这么严重吧,视频头,线什么的都烧化
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-26 15:28
没有,录像机修好之后,换上的那两天,天晴的可好了
作者: lanceacidneu 时间: 2009-8-26 16:16
是不是还是短路的问题啊,烧的也太夸张了吧
作者: itboyli 时间: 2009-8-26 17:22
加保护!~
作者: 一团棉花 时间: 2009-8-26 17:28
你求神吧
作者: yubaoliang 时间: 2009-8-26 17:50
应该是短路了吧!
作者: dsm1237 时间: 2009-8-26 18:37
我碰到过,视频线外的屏蔽层都熔化了,最后查到有2路路摄像机的地和录像机的地电位不同,有个是安装在机房的铝塑板板上,有个安装在车间的金属骨架上,都和视频线有10-20V的电压,把支架换成有绝缘头的那种就再没有在出过问题了。
作者: a823518 时间: 2009-8-26 22:47
电源
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-27 15:04
以下是引用dsm1237在2009-8-26 18:37:00的发言:
我碰到过,视频线外的屏蔽层都熔化了,最后查到有2路路摄像机的地和录像机的地电位不同,有个是安装在机房的铝塑板板上,有个安装在车间的金属骨架上,都和视频线有10-20V的电压,把支架换成有绝缘头的那种就再没有在出过问题了。
我可以去试一下,视频线的地跟大地间确实是有20V左右的交流电,应该问题不大吧
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-27 15:05
以下是引用一团棉花在2009-8-26 17:28:00的发言:
你求神吧
我求了好多天了,还是不行啊
作者: gdfzgteman 时间: 2009-8-27 15:11
感觉应该是静电
作者: gdfzgteman 时间: 2009-8-27 15:12
做保护电路吧,那个加上应该有用
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-27 15:20
以下是引用gdfzgteman在2009-8-27 15:12:00的发言:
做保护电路吧,那个加上应该有用
怎么做啊,请指教
作者: jie805 时间: 2009-8-27 15:28
被雷打了吧
作者: setom168 时间: 2009-8-27 15:34
那种木工厂的电压不稳定,用的应该都是380V的三相电
是不是集中供电啊
应该是要加个什么电源保护
我一客户半年就烧了两次,用的集中供电。开始还以为是机器质量不好
后来换了电源就没问题了
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-27 15:40
以下是引用jie805在2009-8-27 15:28:00的发言:
被雷打了吧
天晴的好好的
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-27 15:40
加UPS了
作者: lovexiaoke110 时间: 2009-8-27 16:51
俺感觉应该是重点在电源(包含线路)上面查找原因!我是从来没有遇见过烧这么严重了,不过有了这一次经验下次安装的时候就知道需要注意哪里了!
作者: lovexiaoke110 时间: 2009-8-27 16:53
版主查出原因麻烦也分享一下!
作者: kdgzlu 时间: 2009-8-27 17:02
期待楼主的分享……
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-27 17:42
作者: fen18 时间: 2009-8-27 20:20
我觉的视频线有跟其它的电源接触,导致视频线上有电压
请楼主把你的结果给大家分享
作者: 荣恩智能 时间: 2009-8-27 23:44
你加一个UPS,可以稳压,一百多元的,不是要存多少电,主要是稳压,还有就是要做好接地
作者: 刘昇 时间: 2009-8-29 09:02
我做的一个工厂也是烧坏了几个头,没那么厉害呀,主要是工厂电压不稳,加了一个稳压器就好了。
作者: eie1992 时间: 2009-8-29 09:12
系统带电
1.某处有漏电;
2.多点接大地问题——应排除前端所有接地问题,主机一点接大地。
作者: 萧无阻 时间: 2009-8-29 10:12
学习了
作者: yitongcctv 时间: 2009-8-29 10:13
咋啥都烧呀
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-29 12:17
录像机还没发回来,周一再去看看吧,他那有UPS的,UPS应该带稳压的啊
作者: jzzzcl 时间: 2009-8-30 16:33
作者: eie1992 时间: 2009-8-30 23:11
地电位环路少的可能性最大。
检查并排除前端所有接大地问题。
作者: simingyougu 时间: 2009-8-31 09:53
出现这种情况只能是短路问题吧~前端变压器烧了?
作者: 黄天好钱 时间: 2009-8-31 10:48
夸张。
作者: 张贵德 时间: 2009-8-31 10:52
前段设备BNC头做好绝缘!控制端统一接地!我见过把BNC头烧出个洞的
作者: yyfywyl 时间: 2009-8-31 13:17
15楼,说的对,集中供电,防雷接地!
作者: wzhe999 时间: 2009-8-31 17:05
我觉得电源的面大呀,好好检查一下吧
作者: 白烟飞 时间: 2009-8-31 18:22
短路方面的问题可能性大,其他方面都是新的,要从220v开始查起,再查机器
作者: whwanghu001 时间: 2009-8-31 21:40
路过 学习 赚点积分为更好学习
作者: s410233966 时间: 2009-9-2 11:13
天好没有问题,下雨是不是造成短路,等你天好了去检查又好了,一点是哪里电源线拉破皮了,下雨就短路烧掉,天好检查就好,接地看看
作者: bCZorT8 时间: 2009-9-16 15:47
地电位不同
作者: lumingkun198942 时间: 2009-9-16 16:04
急需。我也遇见过
作者: song2008 时间: 2009-9-16 17:15
太夸张了,我觉得好象是人为的
作者: leoyunfei 时间: 2009-9-16 17:29
楼主说的这种现象在施工中所占的比例不大吧?!
如果不是机器本身的原因,是不是环境的因素要大些?
比如从工厂的供电、生产厂房空间环境等因素上找原因吧,然后提出解决办法好了!
作者: pingheart 时间: 2009-9-17 00:57
烧这厉害,估计是那有漏电的
作者: bin1208 时间: 2009-9-17 14:02
感觉应该从每一处都查查!
作者: dcf2600092 时间: 2009-9-17 14:14
形成地环路了吧,前段接地去掉,主机接地
作者: azhang258 时间: 2009-9-17 14:41
我也遇到过连光端机都烧坏的啊
作者: zengyd 时间: 2009-9-18 20:05
很怪哦
作者: lijie555 时间: 2009-9-22 16:42
泡积分+学习
作者: lijie555 时间: 2009-9-22 16:46
你应该测一下工厂在机器使用时的电压,我比较怀疑是不是瞬间电压升高把机器给烧了。
木工厂机器启动后肯定会有一个电压不稳的情况。
作者: gwc158 时间: 2009-9-24 17:30
奇怪问题,学习了
作者: seanbyrd800111 时间: 2009-9-24 17:52
看看UPS的输入电源线路上,是不是在N线上加了空开,如果有,去掉,因为ups输入线路部分要求断火线不断零线的,断零线会照成,停电后输出偏高!
作者: ylt099 时间: 2009-9-24 19:15
质量有问题,可能是密封不好,潮气太大
作者: ylt099 时间: 2009-9-24 19:17
再不就是电压长时间过低
作者: iapdc 时间: 2009-9-25 09:52
有可能是哪个前端枪机220v电源和视频线短路,把枪机烧了,再由视频线反到录像机烧了后,引起短路,通过视频接口再反前端其他的机器把其他的也烧了
把前端每个都好好检查下吧
作者: skyzou 时间: 2009-9-25 13:09
也有可能是人为的,我们这里还有4个月烧了100多次的,请人分析后确定是人为的。
作者: 神天 时间: 2009-9-25 15:34
用试电笔 检测 室外摄像机及云台 是否有漏电(很重要)
比如甲方自己室外施工,挖断地线等这样的情况都会造成这样的情况的
如果没有漏电的话
百分之九十是 雷劈 的
作者: 新toney 时间: 2009-9-26 09:30
没有实际的操作经验,不过听起来,是电压或者接地的问题
作者: ludingdadi 时间: 2009-9-26 11:38
木工厂里是否都有大型的木工设备,启动是电流短时间增大,虽然不会损坏UPS,但对摄像机是有影响的
作者: 弱电小盛 时间: 2009-9-26 22:18
你摸视频头的时候,,,,感觉有没有被电了的感觉
作者: 啊荆棘 时间: 2009-10-29 09:17
被雷击了吧
作者: simanliu 时间: 2009-10-29 09:23
如果你确定接的线都没问题,那只是阿米佗佛了
作者: adtg 时间: 2009-10-29 10:24
应该是线路问题,全部从整
作者: hast2008 时间: 2009-10-29 10:35
看看接地的问题吧,我觉得7楼兄弟说的,你也要查一下,看看是否要压差啊!
作者: wangzhaoyang121 时间: 2009-10-29 10:50
加过压保护,或者因为木厂里大的电机启动,造成电源不稳定的缘故。
作者: 凌波尘 时间: 2009-10-29 11:20
这个问题好 期待分享+学习
作者: pengqingfu 时间: 2009-10-29 15:13
可能是220V的线和视频线那个地方通了,要不就是有地方接头遇水了,
作者: tianshanjian198 时间: 2009-10-29 15:55
遇到类似的问题了,期待解决办法
作者: yl1990 时间: 2009-10-29 16:34
电位差造成的,窜入点应在视频线地处,从烧得最利害的一点开始查找(停用设备)全部线路跟一遍。全部正常后接入设备(设备也在测试范围),胆大心细,没事的。如现场没问题,过几天后问题重现的话,说明你钱收多人家的了,请朋友吃餐饭吧!
作者: qq122259262 时间: 2009-10-29 23:54
疑难杂症!求解
作者: nclhaibo 时间: 2009-10-30 00:44
1. 静电 2,电源电压不稳 , 用万用表测一下
接地,加稳压电源
最好多点接地,
作者: supersbzmm 时间: 2009-10-30 09:18
围观 等待高手
作者: wl8838 时间: 2009-10-30 09:22
集中供电,加稳压净化电源。木工厂的电锯什么的肯定影响电路质量,谐波应该很严重!
作者: gwc158 时间: 2009-10-30 09:33
有些郁闷的问题!
作者: wanghaishu 时间: 2009-10-30 09:42
安装个稳压器或者UPS 看看,
作者: qihanglu 时间: 2009-10-30 10:04
一个应该是电压不稳,你可以看看UPS是否带稳压功能,有好多UPS没有稳压功能或者稳压效果不好!再一个你可以看一下摄像机有没有装在金属的东西上,如果有建议和摄像机座中间加绝缘,还有一个就是看一下有没有地方漏电,这种现象要不是短路要不就是瞬间电压过高造成
作者: shunlong 时间: 2009-10-30 10:20
1、检查电涌问题
2、摄像机和支架之间做绝缘处理
作者: 长盛电子科技 时间: 2009-10-30 12:00
用排除法检测,先断开摄像机与录像主机的视频连线,看看摄像机跟电源变压器会不会再烧,如果还是烧,就是摄像机的供电回路不稳定,如果正常就是摄像机与录像主机之间存在极大的电压差。
作者: tangjunjie 时间: 2009-10-30 13:16
没遇见过,不过楼上的兄弟说的很有道理。
作者: 水晶果冻 时间: 2009-10-30 14:57
用万用表到前面去测试下电压,烧成这样……
作者: davidtaotao 时间: 2009-11-2 22:31
问题挺严重,期待结果。
作者: wangming1207 时间: 2009-11-4 09:23
以下是引用cainiao1918在2009-8-22 15:55:00的发言:
电源电压,接地~~~~~~~~~~~~~~
正解
作者: lvlove 时间: 2009-11-4 10:05
是不 是 漏电啊
作者: 跃辉腾 时间: 2009-11-4 10:12
我觉得如果线路没什么问题的话 可能就是电压的问题 电压不稳很就很可能烧 要不然就是电源没接地线 打雷一下就玩完
作者: 深圳华拓威 时间: 2009-11-4 10:18
向电源厂家咨询
作者: dgweiye88 时间: 2009-11-4 12:00
应该有摄像机安装位置有漏电情况