千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]视频线与有线电视线 [打印本页]

作者: 依都恋    时间: 2009-8-22 13:45
标题: [求助]视频线与有线电视线
一客户问为什么视频线不用有线电视线替代,那个还粗还便宜。心里实在不清楚,含糊几句过去了。请高手指点下。
作者: 依都恋    时间: 2009-8-22 13:48
sywv:聚乙烯物理发泡绝缘(屏蔽层与轴心间的界质是发泡的),pvc护套,国标代号是射频电缆,常用于有线电视信号传输; syv:实心聚乙烯绝缘屏蔽层与轴心间的界质是实心的),pvc护套,国标代号是射频电缆,又叫“视频电缆”,常用于闭路电视(视频)信号传输; 这是百度上搜的。实际应用有什么区别呢?为什么发泡的不能做视频线?
作者: 飞跃梦想    时间: 2009-8-22 15:57

视频线抗干恼强


作者: 依都恋    时间: 2009-8-22 22:31
75-5视频线摄像头和采集卡之间可以有接头的么?就是说原来的摄像头位置不理想,想放的远一点,可以直接接上一段视频线么?
作者: 德昌电子    时间: 2009-8-22 22:40

有线电视线,是双层双射,视频线是单层单射,30米距离内视频线可以代替有线电视线,距离长了,就要各用各的线!理论上视频线接线是不可以的,但实际应用中主要看接线实际情况,一般情况下成功率还是可以的!


作者: drsd    时间: 2009-8-22 23:23
以下是引用德昌电子在2009-8-22 22:40:00的发言:

有线电视线,是双层双射,视频线是单层单射,30米距离内视频线可以代替有线电视线,距离长了,就要各用各的线!理论上视频线接线是不可以的,但实际应用中主要看接线实际情况,一般情况下成功率还是可以的!

只解释了结构的不同,但两者的差异在应用上有什么不用没解释清楚啊


作者: q81473722    时间: 2009-8-25 10:36
长了不行啊