千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]解决这个问题,免费请你游岳阳楼 [打印本页]

作者: fen18    时间: 2009-8-22 10:24
标题: [求助]解决这个问题,免费请你游岳阳楼

小弟遇到一难题,问题如下:

前端一台红外摄像机,通过75-5的视频线传到机房,机房里的硬盘录像机是海康的9路硬盘录像机。现在有个这样的怪问题,每过二三个小时那个摄像机图像就发黑、闪动,但只要重新拔插硬盘录像机的BNC头问图像又好了,BNC头全部重新做过,换过。换了一个硬盘录像机通道,问题仍存在,且换到那个通道那个通道就出现这样的问题,说明硬盘录像机没问题。把BNC头接地情况一样。由于摄像机装的地方不好拆装,而且这个现像无法准确说明摄像机有问题,请各们大佬帮忙出个主意,怎么解决这个问题。

 

说明:摄像机到硬盘录像机的线为280米左右。前后端的BNC头都重新做过。白天和晚上都是这种情况。

[此贴子已经被作者于2009-8-26 21:22:12编辑过]

作者: kame    时间: 2009-8-22 10:35
很可能是线缆有损伤,建议更换线缆或加装射频调制器
作者: fen18    时间: 2009-8-22 10:43
装防雷器有没有用呀
作者: 飞跃梦想    时间: 2009-8-22 16:08
学习中.同样也顶一下[为了楼主,也为了自己.]
作者: longjinbo    时间: 2009-8-22 16:57

感觉是摄像机的问题了,用一台摄像机,在机房测试下哈,看看会不会出现这样奇怪的问题,如果没有,就是摄像机的问题,我以前遇到过一个彩色摄像机,刚装好的时候画面很清楚,过了半小时就开始黑了,把电断下,再接上去又好了,这个就是摄像机的问题了,换一个就好了


作者: wushi4057216    时间: 2009-8-22 17:47

先换个摄像机看下,排除了摄像机后就是线缆了。。接地怎么样呢


作者: drsd    时间: 2009-8-22 23:36
以下是引用longjinbo在2009-8-22 16:57:00的发言:

感觉是摄像机的问题了,用一台摄像机,在机房测试下哈,看看会不会出现这样奇怪的问题,如果没有,就是摄像机的问题,我以前遇到过一个彩色摄像机,刚装好的时候画面很清楚,过了半小时就开始黑了,把电断下,再接上去又好了,这个就是摄像机的问题了,换一个就好了

同意,原来的摄像头不好拆装就先在机房接一个头测试。用排除法,判断出故障的设备后就简单了。


作者: SupermanTm    时间: 2009-8-23 10:45
 是摄像机的问题,更具体点是里头有虚焊的焊点,刚接上电源的时候,焊点的连接是没问题的,所以工作也正常,工作一段时间后,随着摄像机内部温度升高,元器件的引脚部位受热膨胀,就把焊点拉离了,就黑掉了。
应该就是这么回事吧。

作者: wongzl    时间: 2009-8-23 10:55
先代换检查是否由摄像机引起,如果排除了摄像机的原因我觉得可能是线路与录像机接口间有周期性的电位差存在,建议把录像机的接地线做好,保证BNC接头之间实现等电位。
[此贴子已经被作者于2009-8-23 10:57:07编辑过]

作者: heshiyu    时间: 2009-8-23 20:31

先换个摄像机看下,排除了摄像机后就是线缆了。。接地怎么样呢


作者: 红刷手    时间: 2009-8-23 20:40

首先,检查bnc接头是不是做好了

再者,看线缆接头的位置是不是有外屏蔽损伤的,重新连接,最好是焊接好

问题应该出在这

PS:很多年没去过岳阳楼了,老家汨罗的~


作者: zhaozhangmei    时间: 2009-8-24 09:23
你就先拿一个备用的机器去测试下不就知道是线还是机器的问题了.
作者: dj823    时间: 2009-8-24 09:28

同意11楼的


作者: sleepingwalk    时间: 2009-8-24 09:38

看看把摄像头的BNC接头接地试试


作者: 小小游侠    时间: 2009-8-24 10:19

看下摄像头的BNC接头,后看下摄像机,在检查电缆。


作者: maminke    时间: 2009-8-24 13:47
以下是引用小小游侠在2009-8-24 10:19:00的发言:

看下摄像头的BNC接头,后看下摄像机,在检查电缆。


作者: windbell    时间: 2009-8-24 13:58
楼主所说的是红外摄像机,出现如此现象,是晚上,还是白天?如果白天正常,晚上犯病。你要看看红外摄像机的的温升是不是过高,CCD在大于80度的环境中工作就不正常了。。另外查检一下电源输出功率是不是不够??
作者: 1000jiawang    时间: 2009-8-24 14:15

摄象机电源是否匹配 电压满足要求 电流满足要求 不要太大也别太小

如果不是这方面的原因 更换摄象机试试


作者: lmd0    时间: 2009-8-24 14:29
学习中.................
作者: fang1126    时间: 2009-8-24 18:01

先换个摄像机试试吧  出现问题时就用排除法


作者: 监控小猪0    时间: 2009-8-24 23:52

回复的还不少,楼主我们你到底请谁去啊,o(∩_∩)o...

这个按照推理,是缺焊的现象,建议换摄像机试试。


作者: fen18    时间: 2009-8-26 21:24
以下是引用longjinbo在2009-8-22 16:57:00的发言:

感觉是摄像机的问题了,用一台摄像机,在机房测试下哈,看看会不会出现这样奇怪的问题,如果没有,就是摄像机的问题,我以前遇到过一个彩色摄像机,刚装好的时候画面很清楚,过了半小时就开始黑了,把电断下,再接上去又好了,这个就是摄像机的问题了,换一个就好了

你这个是要断电,我这个不用断电,只要在DVR这边得新插一下BNC头就行了,情况不一样


作者: kerrylid    时间: 2009-11-3 16:13

呵呵。


作者: 真水无色    时间: 2009-11-3 16:36
同意楼上的.
作者: lkltiger    时间: 2009-11-3 17:57
 快圆满了
作者: onlyone527    时间: 2009-11-6 16:07

看来没机会游岳阳楼了。。。。


作者: dgweiye88    时间: 2009-11-6 22:16
这样的问题95%是电源问题,不信自己换个电源试试看。
作者: 天涯1348    时间: 2009-11-8 00:05

应该是视频线的屏蔽线断了!


作者: yanghujun    时间: 2009-11-8 12:17

你换摄像机吧

 


作者: hjl2009    时间: 2009-11-8 15:03
就是摄像机的问题,我以前遇到过一个彩色摄像机,刚装好的时候画面很清楚,过了半小时就开始黑了,把电断下,再接上去又好了,这个就是摄像机的问题了,换一个就好了
作者: schj1213    时间: 2009-11-8 19:10
电压问题,他的输出电压肯定不是220V的,新手路过,不妥请指教谢谢
作者: lanhero    时间: 2009-11-9 09:42

如果你请我游岳阳楼,我一定帮你解决这个问题


作者: youshixing    时间: 2009-11-9 10:57
是不是视频线还有接头 看是不是那个接头氧化了
作者: 冰之刃    时间: 2009-12-7 17:00
学习一下
作者: 白河人    时间: 2009-12-10 17:17
一个一个排除吧
作者: yc520zld    时间: 2010-3-11 09:20
学习了!
作者: 聚大安防    时间: 2010-3-11 09:23
直接换摄像机吧    哈哈哈快清我去看岳阳楼    
作者: wansen0509    时间: 2010-3-11 10:51

用工程宝解决吧 

先换一个摄象机看有没改善 在考虑线的问题

需要工程宝找我QQ351952436


作者: yxd    时间: 2010-3-11 10:57
摄像机故障
作者: sz3769    时间: 2010-3-11 11:00

电源过热引起稳压管内阻增大,摄象机电压下降到临界值,拔下BNC头后,驱动电流减小,故障消失.

建议更换摄象机电源.


作者: sucre911    时间: 2010-3-11 11:50

应该是前段工作造成温度上升引起的温差故障吧,是不是摄像机前段BNC插头虚焊了呀???

前段的BNC插头也换过吗?


作者: zrml8899    时间: 2010-3-11 14:52

有换过电源吗?为何不把摄像枪拿到机房,同样装到录像机上试试,看看问题还会不会出现


作者: zhu922157    时间: 2010-3-11 20:53

1、你是集中供电还是单独供电的?更换一个电源试一试

2 、电源没有问题,就可以是摄像机的问题。现在好多杂牌子的摄像机,就会出问题的。


作者: 龙行天下CHY    时间: 2010-3-11 21:10
应该是摄像机或者电源的问题
作者: 破烂    时间: 2010-3-12 11:56

摄像机换过了嘛?

 

线缆检修过吗?

 

 


作者: xiaozi5897    时间: 2010-3-12 13:07
测一下  供电电压够不够
作者: laoq    时间: 2010-3-12 15:05
摄像机问题
作者: anye1979    时间: 2010-3-15 13:45
 先拿一个摄像头在机房测试确定完好后替换问题摄像机,或者把问题摄像机拆回机房测试一下就清楚了,一般来说是摄像机的问题。
作者: gaosongd    时间: 2010-3-15 13:49

把摄像机拆下来到机房测试


作者: nmgxzy    时间: 2010-3-15 14:12
先接个监视器看看 判断一下哪出了问题
作者: wy882200    时间: 2010-3-15 14:22
这种问题我遇到过,并且解决了,原因是视频线带电了(或静电积累),后端设备没有接地,时间稍长就导致线缆电抗变大,严重阻碍视频信号传输,请有效将终端设备接地试试!
作者: hylc    时间: 2010-3-16 13:16
为了100分...
作者: laofei1978    时间: 2010-3-16 13:44

电源的问题


作者: Silence114    时间: 2010-3-16 14:19

感觉用摄像机也不见得能排除的出来障碍 比如说你在机房怎么试都没问题那也有可能是传输部分出问题啊


作者: tianmi1990    时间: 2010-3-16 17:17
看了之后知道了很多,谢谢各位的讨论
作者: 皆庆安防    时间: 2010-3-19 10:46
建议进行排除检查
作者: chenweidong2007    时间: 2010-3-19 10:54
估计是摄像机的问题,还有就是摄像机的支架不要用金属的支架或者把摄像机和支架用绝缘的隔开
作者: keanxin    时间: 2010-3-19 11:39
我觉的是摄像机问题 积分




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2