请问:机房什么情况下使用无管网消防,什么情况下使用有管网消防
作者: hnhj    时间: 2009-8-24 19:23
什么??????有管网?有管网应该是水淋消防吧,机房怎么可能会用到呢?我们都是用无管网消防的,像气溶胶、七氟丙烷、混合气体等等!
作者: 诽我者师    时间: 2009-8-25 12:46

这个好像没有硬性的规定,我们做基本上根据业主的想法


作者: kitydream    时间: 2009-9-1 09:18
一般看机房面积的小的就用无官网,大点的用有管网设置钢瓶间
作者: tpkj_gl    时间: 2009-9-1 16:48

纠正个二楼的错误,混合气体应该都是有管网的

 

另外,我个人理解应该是在同一楼层有2个以上保护区域时采用有管网,另外就是一个比较大的空间也需要

 


作者: tangxing0910    时间: 2009-9-1 19:36

一般来说如果有专用的气瓶间就用有管网的,没有就是无管网的,小机房一般都用无管网!


作者: wang80feng    时间: 2009-9-7 10:31
一般看机房多少平米,常规我们大于100的用有管的,小于100的用无管的,还要看机房的布局.会不会有多个搁间及钢瓶所放位置