千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电源线与视频线一起走会有干扰吗 [打印本页]
作者: 监控幼儿园 时间: 2009-8-21 11:59
标题: 电源线与视频线一起走会有干扰吗
接了一单工程,工厂的围墙监控,
共16个点
最远的一个点距离机房有500米的,
我想直接从机房接220V的市电跟视频线一起走同一条管,
所有的摄像机都从这组电源线上取电,
请问大虾们,这样做法,视频图像有干扰吗
作者: elechannel 时间: 2009-8-21 12:09
不会有干扰,但是不符合规定的!
作者: 一团棉花 时间: 2009-8-21 12:10
不会有干扰,我就干过这样的.
作者: 监控幼儿园 时间: 2009-8-21 12:12
二楼说的不符合规定是指哪点?我刚做这行不久
作者: ixuzj 时间: 2009-8-21 13:21
建议分开走线
作者: wongzl 时间: 2009-8-21 15:08
技术上可以这么做,但电源线最好用屏蔽线(RVVP)。
作者: 白烟飞 时间: 2009-8-21 16:03
实践上是完全可以的,图像基本没有什么影响,理论上是分开走管子好,电源用RVVP就可以啊
作者: lwpstorm 时间: 2009-8-21 16:12
分2个管子走
作者: 飞跃梦想 时间: 2009-8-21 16:12
没什么大问题,自己一直都是这样做。
作者: zchongyuan 时间: 2009-8-21 16:15
我也经常这样做,省钱省事,基本没什么干扰
作者: lanhero 时间: 2009-8-21 16:19
虽然实际操作上我们经常这样做,但是不符合技术规范的,所以后果也可能有两种,运气好,相安无事,有干扰,但不明显。用户可以接受。运气不好就会出现较强干扰,那就不好交代了。
作者: elechannel 时间: 2009-8-21 18:41
楼上的意见我同意一半,技术规范要求是对的;至于干扰出现和强电同管就有关联这个观点不是太认同;无论是理论上还是实践上,如果不是动力线缆,普通的220V所谓的干扰我目前还没有发现,大多数干扰都是地电位、产品质量、施工工艺问题造成的;规范规定是强电和弱电的线缆距离,不是同管不同管的问题;需要验收的工程规范规定一定要执行的,不可以这样同管的。同时,通过视频示波器,确实也没有发现所谓的同管强电干扰,因此,不提倡这样使用,但是,如果不影响验收,小系统基本上不会有多少问题的;大系统还是规范点,强电和弱电还是分开按照规定距离敷设;毕竟,两种电气指标的东西在频率间隙上工频和0-6MHZ之间还是有所覆盖的,至于电气之外的因素比如断线、搭线、绝缘等在一定的条件下产生的影响因素足以影响视频信号的时候,问题就出来了,所以,规范规定还是有一定道理的。不出现问题,并不代表实际的问题不出现,等需要的因素全部齐了,问题就自然会出现的。其实,根据我们的经验,排除设备因素之外,问题的大多数和施工工艺以及器材(线缆、分接头)等有很大的关联;弱电系统本身就是一个复杂的系统,至于现在许多人只是把产品拿来简单安装组合只要出图像就是弱电工程的理解,验证了存在就是有它的合理性的;相信大家也不会多言的。
作者: ytr1979 时间: 2009-8-21 21:28
以下是引用lanhero在2009-8-21 16:19:00的发言:
虽然实际操作上我们经常这样做,但是不符合技术规范的,所以后果也可能有两种,运气好,相安无事,有干扰,但不明显。用户可以接受。运气不好就会出现较强干扰,那就不好交代了。
还是注意点好啊
作者: jtm1986 时间: 2009-8-21 22:57
一般不会有干扰!!我遇到过开关电源电流小造成类似干扰的画面
作者: cwczy 时间: 2009-8-22 11:00
学习学习
作者: 济南安格视 时间: 2009-8-22 11:08
只要验收能通过,完全可以这样做,不过开关电源的功率和质量也得注意。
作者: longjinbo 时间: 2009-8-22 16:58
只要线材都用屏幕效果好的,不会有问题
作者: mejob 时间: 2009-8-22 21:50
一起走也没有半系,不过最好是分开来
作者: zhangzhen518 时间: 2009-9-22 23:32
只有这样做才节约成本和时间,,,顶,
作者: 残剑818 时间: 2009-9-23 00:09
我们也一直这样做的,这样很方便啊.基本上没发现什么问题.
作者: wangbing06 时间: 2009-9-23 00:48
有些朋友说错了,可以一起走,尽量不要用屏蔽线,电源线尽量采用2芯双绞线,用RVVP线缆问题多多,实践证明的结论
作者: chinagood 时间: 2009-9-23 15:10
楼上的为什么这么说呢?
作者: dong37025 时间: 2009-9-23 17:14
学习ING
作者: yaoyiju 时间: 2009-9-24 12:05
用RVV 3*2.5的行不?
作者: philip561 时间: 2009-9-24 12:43
有胆识战略专家,不会场
作者: changelyd 时间: 2009-9-24 15:14
工程还按规范来做
作者: Simonone 时间: 2009-9-24 15:18
我一直都是分开走的。如果可行的话,下个工程也这么搞了。
作者: skyzou 时间: 2009-9-24 16:22
没事,我常用铠装综合电缆,电源、信号、视频包在一起,就是各自都要屏蔽层(128编)。
作者: alfs 时间: 2009-9-24 17:02
分开走最好 符合规范 也免去不必要的麻烦
作者: cydj 时间: 2009-9-24 17:13
用220V电源线从头到尾和视频线同管走,干扰是不明显;但是日后维护有一问题:1如220跳闸或电源线在使用了3年后穿线时线有扭曲,会导致220线温度升高而熔化短路;2如有其中一个开关电源损坏,要将电源全部切掉,才能更换.
作者: shanghaichangzh 时间: 2009-9-24 20:02
用rvvp没问题的
作者: 新视达监控 时间: 2009-9-26 14:51
只要是有钱和时间允许,最好是每一条电源线和每一条视频线都分别走不同的管,且隔开30cm以上,全部用128编-5的视频线和1平方以上的电源线。
保证十年以上没问题
作者: fb 时间: 2009-9-26 16:21
大多数都不会有问题,220V影响不是很大。
不要走强电压就可以了。
作者: mayday1234 时间: 2009-9-28 16:06
学习学习
作者: owner 时间: 2012-7-13 01:18
我们也一直这样做的,这样很方便啊.基本上没发现什么问题.
作者: oodoboo 时间: 2012-7-13 08:13
一些说行,一些说不行,到底有没有个定论。。。
作者: kerritain 时间: 2012-7-13 08:20
按规定不可以,但一般做工程都是一起走,我就是这么干,还没出现过什么问题
只要附近没有强电,基本上不会有干扰
16个点,最好不要用1组电源,不然哪天电源线出问题,16个点全灭火
作者: inbast旗舰店 时间: 2012-7-13 11:39
可以这样做,没事的呢,电源线买屏幕的哈。
天猫商城:inbast旗舰店
作者: q422615322 时间: 2012-7-13 12:59
学习学习
作者: jiankongpf 时间: 2012-7-13 13:10
最好分开走
作者: z493338093 时间: 2012-7-13 19:35
220的应该没问题,规定是死的,人是活的。做了很多。没出现过问题。
作者: deus1984 时间: 2012-7-14 00:09
分开走。不然验收不了
作者: cmlufei 时间: 2012-7-14 15:25
用室外超五类网线都做过,1对跑信号,1对跑电源,没有问题。
作者: aaa5106631 时间: 2012-7-17 09:29
按照常理来说是不允许的,但没什么太大的问题。建议最好走两根管。
作者: xcjyc 时间: 2012-7-17 09:40
挣分下载资料。
作者: xuyangkai 时间: 2012-7-17 15:05
你一根多大的管啊?
作者: lwy826 时间: 2012-7-17 15:06
看距离以及电源线所带的电压
作者: yongzongyu 时间: 2012-7-17 16:23
必须的 啊 还用说啊
作者: hdwgp 时间: 2012-7-25 10:02
没甚么问题,规范上是不可以的
作者: 立方体科技 时间: 2012-7-25 10:07
楼上说的非常到位,我一直都觉得是可以在一起走的。
作者: zhaofof 时间: 2012-7-26 17:35
施工估计都这么做吧。
作者: pdslcwy 时间: 2012-7-26 21:44
我用过,没问题的。