标题: [求助]NEC 7400 ICS M100

有一个分机6607,能拨打其他分机,但用其他分机拨打6607时,在数字电话中显示bsy,有忙音,是什么原因?

在配线架上量电压正常!


作者: kdyking    时间: 2009-8-17 18:02
没有人回答吗?在线等,希望热心人士能帮忙,急需解决!谢谢!!!!
作者: ksxcctv    时间: 2009-8-17 19:05
拇指
作者: ksxcctv    时间: 2009-8-17 19:05
拇指
作者: ksxcctv    时间: 2009-8-17 19:05

作者: 寸金桥    时间: 2009-8-17 20:35
查查DND或呼转方面
作者: zcheng_lee    时间: 2009-8-18 23:50
应该是勿干扰功能被开启,解除即可!不知如何解除,可以删除分机6607,重新写入搞定!
作者: petermk    时间: 2009-8-19 08:35

软件功能设置的问题的话,删除重做最彻底。不过免打扰Dterm显示的应该是DND!


作者: kdyking    时间: 2009-8-28 17:23

把原数据删除后,在另外的分机板重做了数据,故障排除!

 

另:分机板紧跟在外线板后面的槽位对分机的数据有影响吗?


作者: petermk    时间: 2009-8-28 18:20

自由槽位~!


作者: 枫林传说    时间: 2013-1-14 22:50

解决了?


作者: civing    时间: 2013-1-15 16:34

把这个分机板换个位置试试,如板子好的检查数据,可能做了DND。如不知道故障,可把这个分机删除 了,重新做就好


作者: guojie2013    时间: 2013-1-24 12:18
如果试过换分机板是正常的,那真的有可能是起用了免打扰的功能了