千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 云台485与门禁的485可以共用一根线吗 [打印本页]

作者: 三十必富    时间: 2009-8-12 11:46
标题: 云台485与门禁的485可以共用一根线吗
传输不同的485信号可以用一根线吗
作者: zhenzhen58    时间: 2009-8-21 22:17
lu guo
作者: 三腾电子    时间: 2009-8-22 13:58
第一次听说,我是想都没想过。
作者: 北京九鼎高科    时间: 2009-8-22 15:52
<p>不能用,会打架</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 令狐爵    时间: 2009-8-24 15:23
支持
作者: 安防小助手    时间: 2009-8-24 15:35
<p>不能用</p>
作者: 狂野的风    时间: 2009-8-25 16:58
一般门禁系统都有一个通信服务 他只能自己占用一个端口,所以他的485线不能和其他的系统共用,不过你可以选择其他两根线啊,485线用双绞线不是还有6根不用的线吗
作者: moming105    时间: 2009-8-27 01:34
<p>俩电压都不一样的</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: changyou    时间: 2009-8-27 07:55
<p>学习了。</p>
作者: 居家防范    时间: 2009-8-27 09:06
<p>六楼的是不是这样啊,可以共用一个485,但不能是同线啊,没这样用过,学习了</p>
作者: yan7718    时间: 2009-8-27 13:14
当然不能同一股,但是可以用剩下的 6股
作者: gerdom    时间: 2009-8-27 14:06
应该不可以吧
作者: monotonouser    时间: 2009-8-27 14:50
应该是11楼说的那样。
作者: xd189    时间: 2009-9-19 19:31
不能用 容易烧
作者: jfl4872    时间: 2009-9-20 09:56
<p>shi shi ba </p>
作者: ye2053662    时间: 2009-9-21 13:59
&nbsp;你试过了,在悄悄告诉我/
作者: 傻笑的海盗    时间: 2009-9-21 14:24
其实是可以的~不过要做一个隔离。串联二极管。
作者: yaengt    时间: 2009-9-21 16:23
应该不可以吧
作者: zhouyuhang    时间: 2009-9-21 16:30
谁要是过能的话说一声.
作者: qiuhuaqing    时间: 2009-9-22 15:31
<p>电话、上网一条线</p>
<p>220v电源线也能载波</p>
<p>但是,都是需要硬件支持的!!!!</p>
作者: li2871951    时间: 2009-9-24 14:41
从来冒实验过。。。。兄弟支持你,,记得搞定了告诉我们一个结果。。节约不少米米
作者: ydi0107    时间: 2009-9-25 07:50
<p>肯定不可以用撒!</p>
作者: youyou2007    时间: 2009-10-7 19:03
<p>学习了</p>
作者: it199    时间: 2009-10-9 23:20
<p>学习一下</p>
作者: diandong74    时间: 2009-10-10 10:26
<p>地址不同应该可以的,</p>
作者: wat168    时间: 2009-10-10 14:38
太有才了,才哥哥
作者: 彩迷1234    时间: 2009-10-11 14:28
学习
作者: hehe0091892    时间: 2009-10-12 14:54
<p>&nbsp;虾都去了麦当劳了?、</p>
作者: jqz456    时间: 2009-10-13 19:08
肯定不能的,因为各自用的协议不同~~~~~
作者: 蓝天236    时间: 2009-10-17 10:47
<div id="textstyle_19" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">谁要是过能的话说一声. </div>
作者: davidyeah    时间: 2009-10-22 11:28
<p>没试过,不敢试,暂时没听说能用的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谁在实际工程中用过告诉下大伙。</p>
作者: xx0xx0    时间: 2009-10-23 15:20
你内置解码器上的485芯片不想要吧,
作者: dengchun33    时间: 2009-10-23 15:33
<p>应该不能用</p>
作者: 逍☆遥    时间: 2009-11-3 10:58
没用过。。。估计不行吧。。。o(∩_∩)o...哪位大哥如果试过后千万记得出来说下啊。。。
作者: jiangyang023    时间: 2009-11-16 16:13
<p>还没有做过</p>
作者: 月亮使者    时间: 2011-8-2 12:57
必然不行!1
作者: charleshn    时间: 2011-8-2 14:27
没听说有这样用过的
作者: yjfed    时间: 2011-8-2 14:47
<p>主要还是要协议了,协议不一样肯定不能同时通讯了。</p>
作者: wyg8910    时间: 2011-8-3 00:16
学习了
作者: harryxialin    时间: 2011-8-3 10:21
<p>让搞通信 的人来说 是可以的!</p>
<p>但是做工程的人来讲:就是 哥们 你也太抠了 吧 485线才多少钱啊!</p>
作者: jj621714    时间: 2011-8-3 10:31
有结果了吗?告诉我吧
作者: 大蒜陀    时间: 2011-8-3 21:48
今天施工组的两个人在抬杠,后来其中一个说,你真的很厉害,3根线都能当6根用.
作者: potian110    时间: 2011-11-23 10:30
怎么说的都是用网线了,好像按要求应该使用屏蔽线才对吧
作者: 经常出差    时间: 2011-11-26 14:45
只要硬件支持,就OK啦。
作者: sulanmm00    时间: 2011-11-26 15:44
看来还是要不同线,,。
作者: xinchun11    时间: 2011-11-28 11:41
&nbsp; 最好别这样做、、、也没必要这样做啊
作者: glz1314520    时间: 2011-11-28 15:14
<p>这个肯定不能用同一组双绞线,所用的端口都不一样的。压差也不一样的。</p>
作者: wancll    时间: 2011-11-28 16:54
谢谢分享&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
作者: gianttnt    时间: 2011-11-28 18:18
理论上应该可以!电气接口标准是一样的。不过,由于接口芯片如果不一样,会互相干扰;最好采用RS-485集线器进行隔离,另外,入口接口用光隔接口。
作者: inzed    时间: 2012-1-4 11:22
没用过。估计也不行,因为485通讯时的电压各家都定义不太可能一样。
作者: jeffly2000    时间: 2012-1-4 14:30
<p>最好不要那样用,又省不了多少钱,到时维护搞死你~~</p>
作者: bzh0824    时间: 2012-1-7 09:36
<p>自己实验一下就知道了,理论和实际有时还有点区别。</p>
作者: zhaoshanyu    时间: 2012-1-7 12:27
听说过串联二级管得&nbsp; 但没试过
作者: 咖啡泇糖    时间: 2012-1-9 19:38
学学<br/>
作者: 小熊陈    时间: 2012-1-9 22:50
没试过,不过我想不行。你可以试试。2个分别使用看看。
作者: sunyong225    时间: 2012-1-10 09:35
<p>不同的信号,信号电压肯定不一样,这就会导致低电压的那个信号肯定不能用</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: Baby、    时间: 2012-1-13 11:21
想法 不错
作者: hy372016610    时间: 2012-1-13 15:39
<p>不可以</p>
作者: xmx9983    时间: 2012-1-13 17:35
不可以的
作者: zb45311458    时间: 2012-1-14 09:34
期待小白鼠
作者: eddyldz    时间: 2012-1-15 12:45
<p>没 试 过 ........</p>
作者: windge    时间: 2012-1-31 12:01
学习了。同学不错。创新
作者: dlroberto    时间: 2012-2-8 11:37
应该不行的<br/>
作者: mmwanxin00    时间: 2012-2-8 11:56
路过
作者: wangqi3836    时间: 2012-2-8 13:37
不可以啊。
作者: ofst    时间: 2012-2-8 15:18
如果控制电压相同,使用光隔离形式的485转换器。是可以的
作者: chenhaojun    时间: 2012-2-10 10:26
<p>本工程队都是经验老道的施工人员组成。承接各类弱电工程,保证信誉及质量,价钱公道。</p>
<p>有意者请发email至shqijun<a href="mailto:shqijun@126.com" target="_blank">@126.com</a>联系&nbsp;&nbsp; 电话:13621721896说明情况后详谈。</p>
<p>本工程队宗旨:信誉至上 服务一流&nbsp;&nbsp;客观求实 客户第一</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本工程队曾进行小区、工厂、酒店、商用楼等各类场地施工.&nbsp; </p>
<p align="left">小区智能化系统、网络电话&nbsp; 广播系统&nbsp; 门禁系统&nbsp;&nbsp; 车辆管理系统&nbsp;&nbsp; 巡更系统&nbsp; 楼宇对讲系统&nbsp;&nbsp; 五方对讲系统&nbsp;&nbsp; 监控系统&nbsp; 红外报警系统&nbsp;&nbsp; 有限电视系统&nbsp;&nbsp;&nbsp; 卫星电视系统&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
作者: 杰出市民    时间: 2012-2-11 21:48
论坛里不少高手呀!
作者: z.x    时间: 2012-2-13 11:18
<div class="quote"><b>以下是引用<i>北京九鼎高科</i>在2009/8/22 15:52:00的发言:</b><br/>
<p>不能用,会打架</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>如果严格的按施工标准施工的485总线不能用,但是大多数的可以。</p>
作者: solutions    时间: 2012-2-13 16:46
&nbsp;不能用的!
作者: ckx1012    时间: 2012-3-12 16:23
不能同线吧
作者: connie168    时间: 2012-3-13 15:23
<p>到底能不能啊1?有人试过吗?期待小白 出现。。。</p>
作者: deng405251    时间: 2012-3-13 17:42
<p>没见过 不过我认为不可以,因为他俩传输的协议都不一样 云台的协议中你见过韦根协议吗&nbsp; 你那样传输数据肯定会乱套的,就算你用莲花形布线方法也不一定能过得去,不过我也没试过 要不您就做一个吃螃蟹的人。哥们挺你。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 苍海刘    时间: 2012-3-14 09:58
17楼的兄弟能不能说清楚点,怎么样串联一个二级管
作者: chy952789    时间: 2012-3-14 17:18
结果怎么样?用了吗?
作者: chenshuo8    时间: 2012-4-4 20:20
一般门禁系统都有一个通信服务 他只能自己占用一个端口,所以他的485线不能和其他的系统共用,不过你可以选择其他两根线啊,485线用双绞线不是还有6根不用的线吗
作者: ralids    时间: 2012-4-5 17:45
肯定不能用的
作者: 总是太过执着    时间: 2012-4-5 22:12
<p>最好想都不要想</p>
作者: caoliao100    时间: 2012-4-5 22:53
我觉得在两台主机同时接线处,就开始出问题了,而且谁电压低烧哪个主机。
作者: chenggdham    时间: 2012-4-6 17:24
楼主。你先试试吧!
作者: 弱电dhs    时间: 2012-4-23 14:50
不能用
作者: asdds    时间: 2012-4-23 16:02
<a href="http://www.hfsy.com.cn/">成都鸿丰智能家居</a>
作者: sfiwxf    时间: 2012-4-24 12:38
<p>没有用过,学习一下。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2