千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
单体门禁遇到的故障
[打印本页]
作者:
荣大
时间:
2009-8-11 22:43
标题:
单体门禁遇到的故障
<p>刚做了一个办公室的门禁工程,门是双扇玻璃门,系统组成部分:门禁主机1台,电源1个DC12V(楼宇非可视对讲电源),电插锁两把(0.7A/把)。开锁方式是断电开锁。</p>
<p>现在出现的故障是:有时候门禁主机竟然自动断电,断电后电插锁也自动打开了;推开玻璃门后,电插锁没感应到磁性的时候,门禁竟然又有电,如果两扇门同时关好的话门禁又没有电了,要两扇门打开,过一会儿后逐扇关门才能恢复正常,但过不了多久又会出现这样的问题。</p>
<p>这种情况是不是因为电压不够呀?我已经测试过线路和主机都是没问题的。接线也是没问题的</p>
作者:
szyer
时间:
2009-8-12 00:48
电流不够。要用5A的。
作者:
zhaozhangmei
时间:
2009-8-12 10:53
买个12V3A的就行了
作者:
wnl137
时间:
2009-8-12 13:21
根据情况判断应该是在电插锁和门禁一体机公用一个电源,一体机断电的时候应该是刚好电插锁上锁的时候(那时候电流最大),因为一扇扇门关上时电锁是一把一把锁上,这样不断电是因为瞬时电流小,所以可以继续使用,同时关门瞬时电流过大导致供电不足。才会出现你那样的情况。在此不建议直接换电源,最好是再加个电源,把一体机和锁的电源分开。能处理此故障。
作者:
sycouns
时间:
2009-8-12 16:11
<p>支持4楼的观点,锁的电源最好有5A的。</p>
作者:
Json
时间:
2009-8-13 09:25
<p>学习学习</p>
<p> </p>
作者:
荣大
时间:
2009-8-13 13:22
<p>谢谢各位的关注</p>
<p> </p>
<p>因为电插锁起动电流是0.75A,两个电插锁就是1.5A,所以我加了个3A的电源。。。问题就解决了。</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2