实际情况:

    报警主机霍尼236,3个防区,

    1防区长度380M,防范长度380米;

    2防区长度380+250M,防范长度250M;

    3防区长度380+250+380M,防范长度380M。

    1、2、3防区供电220,设备端用开关电源转换输出12V供4只发射或者4只接收。

 

问题:

    只有一根地线,3个防区的回路线都在一根地线上,这样回到主机的时候应该怎么接?

 

对我来说的难点,望高手解答:

    1、报警主机中的每个公用C极是否都连通?(这个问题有点模糊,主要是它导致的下一个问题)。

    2、报警主机的报警回路,比如3或者4防区的信号线,跟1、2防区的公共地能否形成回路?如果可以,是不是还需要串线尾电阻?

    3、报警时产生的3.2-5V的电压是在3防区(以3防区举例)和3防区的公共地回路内?还是在3防区和所有公共地都可以形成的回路内?

 

如图示:

[attach]40618[/attach]

[此贴子已经被作者于2009-8-10 11:12:45编辑过]

作者: clionren    时间: 2009-8-10 11:02
[attach]40619[/attach]

作者: clionren    时间: 2009-8-10 11:02
[attach]40620[/attach]

作者: wongzl    时间: 2009-8-10 11:51
看不懂
作者: liuhuqian    时间: 2009-8-10 14:18
这种分线制的报警主机公共地都是连通的.
作者: 忘尘    时间: 2009-8-10 16:09
一个电阻二个公共也行的啊?
作者: s8856655    时间: 2009-8-10 21:10

只用懂VISTA120   这个不懂.....


作者: 千家宝贝    时间: 2009-8-11 14:38
   还是没明白楼主的意思,只能路过
作者: zb135    时间: 2009-8-21 11:20

有线式报警防区(几组对射串联为一个防区)的尾端电阻要放到离主板最远的接收那里。而不是串联在主板附近,所以三个防区需要回到主板6芯线,另外还有防拆的6芯线。

如果受线路约束,三个防区只有4芯线,则可以共地,因为主板上的地都是通的(可以翻开主板看,或用表量一下)。然后在路径上将底线并联。为了施工方便,电阻也可以串联在主板防区端,但这样做防范风险比较大。而且维修困难:如果地线的接头氧化接触不良,会造成很多疑难杂症:误报、漏报、错报等等。

不建议这样施工。

看你的实际情况,你可以在合适的地方将地线一分三然后按标准接法就行。但这个接头要处理好并做好标记,方便维修。

zb135@126.com  不到之处敬请原谅。

[此贴子已经被作者于2009-8-21 11:22:06编辑过]

作者: aazzq    时间: 2009-8-21 19:59

不明白。

 

 