实际情况:
报警主机霍尼236,3个防区,
1防区长度380M,防范长度380米;
2防区长度380+250M,防范长度250M;
3防区长度380+250+380M,防范长度380M。
1、2、3防区供电220,设备端用开关电源转换输出12V供4只发射或者4只接收。
问题:
只有一根地线,3个防区的回路线都在一根地线上,这样回到主机的时候应该怎么接?
对我来说的难点,望高手解答:
1、报警主机中的每个公用C极是否都连通?(这个问题有点模糊,主要是它导致的下一个问题)。
2、报警主机的报警回路,比如3或者4防区的信号线,跟1、2防区的公共地能否形成回路?如果可以,是不是还需要串线尾电阻?
3、报警时产生的3.2-5V的电压是在3防区(以3防区举例)和3防区的公共地回路内?还是在3防区和所有公共地都可以形成的回路内?
如图示:
[attach]40618[/attach]
只用懂VISTA120 这个不懂.....
有线式报警防区(几组对射串联为一个防区)的尾端电阻要放到离主板最远的接收那里。而不是串联在主板附近,所以三个防区需要回到主板6芯线,另外还有防拆的6芯线。
如果受线路约束,三个防区只有4芯线,则可以共地,因为主板上的地都是通的(可以翻开主板看,或用表量一下)。然后在路径上将底线并联。为了施工方便,电阻也可以串联在主板防区端,但这样做防范风险比较大。而且维修困难:如果地线的接头氧化接触不良,会造成很多疑难杂症:误报、漏报、错报等等。
不建议这样施工。
看你的实际情况,你可以在合适的地方将地线一分三然后按标准接法就行。但这个接头要处理好并做好标记,方便维修。
zb135@126.com 不到之处敬请原谅。