请教各位大侠:
CK238(仿机),7、8防区接应急按钮,断线报警方式,要求不论是否设防时,应急按钮按下后报警喇叭响起,应急按钮恢复后喇叭停止,不需要单独在键盘做复位和取消记忆操作。
现在的设置如下:
进入编程:012345*0#
7防区设置:25101923 25:7防区;1:接收机1工作;0:防区延迟5ms;1:防区正常后发送恢复报告;9:24小时常布防;2:持续警铃;3:尾线电阻
退出设置:*#
现在的问题是:按钮按下后可以报警。但是按钮恢复后,防区LED指示和报警均持续,无法自动取消,还要在键盘上输入复位操作:1234*68# 才能恢复。
请问该如何设置?
谢谢!!!!
是啊 编程时不行的
回千家宝贝:
难道我的说明书是盗版?哪里错了,请指正。
原来买到一个236,是设置好的,就是有个防区按钮触发后恢复就能解除警报。
确实是不可以的,编程改哈就好了!
把那二个防区编成24小时布防。
最后的应该是报警撤消和消除记忆
无语