千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]关于485总线问题. [打印本页]
作者: 右下二 时间: 2009-8-9 15:54
标题: [求助]关于485总线问题.
单位电子围栏总长600米左右,采用莱克米GZB-8报警主机,由485总线控制。看论坛的讨论,这485线不能剪断,要“手握手”。请问啥叫“手握手”?线不剪断咋接?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-8-9 16:10
像日光灯并联在电路上差不多;所谓485线不能剪断是指中间线路不能断开,否则的话怎么通讯,就像AC220V电源线一样,中间断路后日光灯肯定就不亮了。
作者: liuhuqian 时间: 2009-8-10 15:31
485总线支线的长度是有要求的,在2M内,太长可能会引起通讯干扰.最好采用"手握手"方式,就是485设备直接并联在总线上,不要支线,这样既减少了总线上的接头,又减少支线可能引起的干扰,少了许多隐患.我在做工程时,遇到485总线设备布线时,基本把线直接布到设备中,再从这个设备中拉线直接到下一个设备中.这样是有时浪费点线,但是省去不少麻烦,这在之后的维护中可以很明显的体现出来.
作者: haiwangxing 时间: 2009-8-10 16:44
485线不能剪断,要“手握手”。
肯定是要剪断的,其实手牵手的概念是A的485+接到B的485+,B的485+接到C的485+上,依次类推。但是还有一点就是,外面的屏蔽线一般都是作为地线连接的。一般都是要有良好的连接。
作者: bzy1015 时间: 2009-8-10 17:20
顶一下
作者: 拥抱那片蓝 时间: 2009-8-11 11:55
就是把设备并联上去 可以剪断啊
作者: bandy1982 时间: 2009-8-12 11:33
学习
作者: 右下二 时间: 2009-8-12 13:38
学习了。谢谢各位:)
作者: jingweicx 时间: 2009-8-12 18:49
又长了知识了
作者: szaiyuan 时间: 2009-8-13 15:52
剪断是可以啊,可是效果不好!肯定没有不剪断的好嘛!
作者: aazzq 时间: 2009-8-21 20:23
不懂哈哈
作者: mejob 时间: 2009-8-22 21:33
同意三楼的说法
作者: gzaleph 时间: 2009-8-23 09:14
3楼的解释请详细。我直接上图。
[attach]40840[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-8-23 9:17:24编辑过]
作者: davidyeah 时间: 2009-10-22 11:22
3楼的说的很好,按那方式做,线材用好点没问题。
作者: lhw920 时间: 2009-10-22 11:53
嗯 说的很有道理
作者: bayvikang 时间: 2009-10-23 13:09
GOOD
作者: wysun1818 时间: 2009-10-23 14:37
学习了!望能多贴一些图片!
作者: nbdashan 时间: 2009-10-23 16:24
学习了,以前碰到云台控制就出现过支线太多控制不灵的问题
作者: iwjcsg2009 时间: 2009-10-26 14:17
要考虑485线的传输距离问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |