千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
我用caer7.01可以通讯800的模块吗
[打印本页]
作者:
徐骏2009
时间:
2009-8-9 12:40
标题:
我用caer7.01可以通讯800的模块吗
请高手指点下,怎么把800模块导入到caer7.0里面
作者:
jay661026
时间:
2009-8-9 19:24
caer7.0里面 能带800的模块,但是CPU必须是50或是500才可以,CPU若是800的只能用caer8.0
作者:
canon800is
时间:
2009-8-10 15:26
7.03支持早一批的800,不支持新版800。
作者:
ysf2009
时间:
2009-8-10 23:30
7.03支持早一批的800
作者:
cfgg
时间:
2009-8-12 14:43
<p>现在800控制器是不是只有厂家才能调试?</p>
作者:
djf2005
时间:
2009-8-13 18:02
LZ,XL800控制器需要用Care8.0版本调试,我刚做完一个这样的项目,用Care7.03本版试过,但下载程序时会有问题。<br/> <br/>TEL:13818504686<br/>Email:dai.jian.feng@hotmail.com<br/>QQ:723998827<br/>
作者:
wangjunru
时间:
2009-8-26 15:21
可以的 我做过两个制药厂的空调自控系统了,7版本的可以对800的CPU编程,调试就更不用说了
作者:
wangjunru
时间:
2009-8-26 15:25
只是你写好程序后,点的描述不要用中文的,或者对点不要进行描述就可以,等上位机的界面做好后将点下载到SYM中,在SYM中可以对点添加描述,如果重新下载了程序,则描述就要重新添加.之前我下载程序时老出问题,后来将中文的描述删掉后就可以正常下载了
作者:
milo3
时间:
2009-8-31 12:58
<p>新手上来混积分的...</p>
作者:
huihui365
时间:
2009-11-21 16:41
800控制器要用CARE 8.0以上的版本调试
作者:
s260403378
时间:
2009-11-28 11:34
学习学习