千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
求教...
[打印本页]
作者:
wangjoe
时间:
2009-8-8 10:22
标题:
求教...
门禁系统读卡器到控制主机的距离应该控制在多少范围?
作者:
eijgnaij
时间:
2009-8-8 10:34
<p>不知你的读卡器与控制主机是用什么线来连的,如果是232串口线的话,也就是十五米吧,</p>
<p>如果转成485或者用网线的话,距离就可以相对的长好多</p>
作者:
kingann
时间:
2009-8-8 11:53
<p>韦根的读卡器在工程应用中建议在60米以内,485读卡器控制在800米以内。</p>
作者:
szyer
时间:
2009-8-10 22:39
<p>走485可以到1200米,室外走线注意防雷。</p>
<p>如果大于此距离,需加中继信号放大器。</p>
<p> </p>
<p>如果用TCP/IP,距离不限。</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)