千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 如何检测RS232-RS485是否损坏 [打印本页]
作者: ralf2004 时间: 2009-8-6 23:58
标题: 如何检测RS232-RS485是否损坏
监控系统的几个球机突然不能控制了,发现RS232-RS485转换器(监视之星)的二个灯一直是亮的,用万用表测了一下控制线路,线路是好的,请教一下,如何检测RS232-RS485是损坏,
还有,RS232-RS485转换器是不是不能热插的!!!
作者: cf88 时间: 2009-8-7 08:51
很简单,如果你的电脑有2个串口,那么就用2个转换器连上,然后下一个串口软件,来接收数据信号,你还是用DVR软件COM1发送命令,看看串口软件在COM2有没有接收到你的数据。
如果你有安防测试仪或工程宝之类的东西,直接挂上,选择DATA RX(数据接收),看看有没有数据接收到。接收到的数据是不是正确。要求在同一波特率下!这一点要注意!
作者: 桃园一片 时间: 2009-8-7 08:54
这种情况一般是485芯片(75176或其他型号)损坏。更换一下就可以了。再有关于热插拔问题,主要看你的485线路中是否有高电压(20以上交直流),如果有高电压,插拔瞬间可能会造成器件局部大电流放电而损坏。
作者: czsys 时间: 2009-8-7 10:19
学习了
作者: terek2009 时间: 2009-8-7 15:34
一般码转都有4V-5V电压 你用万用表测一下
作者: moontriple 时间: 2009-8-7 21:22
工程宝
作者: 666fc 时间: 2009-8-9 08:32
大家有中计了,
作者: zhigang888 时间: 2009-8-12 10:56
学习到了~
作者: heweiping 时间: 2009-8-12 11:32
码转有的 是无源的,就支持热插拔,
作者: whwanghu001 时间: 2009-9-1 20:09
学习中 赚积分
作者: ljjx1566 时间: 2009-9-5 22:23
4V-5V电压 你用万用表测一下
作者: gexiaochun 时间: 2009-9-6 14:10
学习了。
作者: AONY 时间: 2009-9-6 21:38
最简单的办法是用带有真实信号方向指示的有源转换器.
作者: yinhuixiayan200 时间: 2009-9-6 21:53
没有遇到过,是个新手,向前辈学习了,
作者: yayomu 时间: 2009-9-6 21:55
学习中
作者: gprsempty 时间: 2009-9-7 09:58
那玩意很难坏吧?我没用过有源的。
作者: dbkdz 时间: 2009-9-7 11:22
3楼,里面一般是贴片的通信IC,业余工人很难搞定的,何况去哪里买这颗贴片芯片也是个问题。最简单就是到电脑城买一个新的换上,2、3十元一个无源码转。
作者: 桃园一片 时间: 2009-9-7 15:58
楼上说的对,应该是消耗品,损坏了就整体更换吧。
[此贴子已经被作者于2009-9-7 15:58:42编辑过]
作者: dcf2600092 时间: 2009-9-7 16:03
学习了
作者: huyanglinli 时间: 2009-9-7 16:19
又学一招
作者: w385087620 时间: 2009-9-7 16:39
xuexile
作者: w385087620 时间: 2009-9-7 16:42
想
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |