千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 强电和弱电布线,他们之间的最小距离是多少? [打印本页]

作者: 馨瑞智能    时间: 2009-8-5 10:45
标题: 强电和弱电布线,他们之间的最小距离是多少?
强电和弱电布线,他们之间的最小距离是多少? 有没有一个标准数据呢?
作者: qq18354120    时间: 2009-8-5 10:49
这个问题我也想问,  一般 都说30CM  .  我也在找规范
作者: qq402505305    时间: 2009-8-5 14:35
我也在找 。一根pvc中走视频 一根走220v电  一根走485  三根pvc相距多远,外线埋入地下多深合适 ?
作者: sleepingwalk    时间: 2009-8-5 14:43
<p>同问。。。貌似有些施工队也不是很规范,走一根管子都有</p>
作者: 馨瑞智能    时间: 2009-8-5 14:59
。。。一根管子多吓人。。。
作者: wgtaosset    时间: 2009-8-5 17:25
为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">&lt;2KVA</p></td>
<td valign="top" width="318">
<p align="center">127mm</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">2-5KVA</p></td>
<td valign="top" width="318">
<p align="center">305mm</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">&gt;5KVA</p></td>
<td valign="top" width="318">
<p align="center">610mm</p></td></tr></tbody></table>
作者: hblhl76    时间: 2009-8-5 21:27
30CM
作者: ddd332003    时间: 2009-8-5 21:40
30CM
作者: thomasmao    时间: 2009-8-6 12:07
<p>30CM</p>
作者: jy190087    时间: 2009-8-7 11:14
一般在30CM左右,但为了保险,如果地方够大建议距离40-50cm
作者: 馨瑞智能    时间: 2009-8-7 15:17
<p>看来30CM大家基本都认同这个数据了....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>那不小于30cm我想应该是可以的了.....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>多谢各位师兄!!多谢</p>
作者: xuliliang85    时间: 2009-8-7 16:08
学习了
作者: s00xian    时间: 2009-8-11 10:57
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习</div>
作者: dinghb278    时间: 2009-8-11 17:31
在GB50311-2007中,只对通信缆线与电力线的布放问题提出了具体要求,其中有一条规定:当两种线缆都布放在金属管槽时,平行间距≤10m时的间距公为10mm即可,基本上可以忽略不计。但对电缆插座与信息插座之间的间距并没有提出要求,因为此时已经是末端了,无平行干扰的问题。如果从施工安装或安全考虑可以保持一定间距,但无规定。日前,有布线厂家也有将电源插座和信息插座的底盒设于一个底盒中的产品存在。
作者: iceengle1983    时间: 2009-8-12 09:23
学习
作者: lhalan    时间: 2009-8-12 11:18
应该是30cm
作者: zlz503    时间: 2009-8-12 13:59
70CM-1米
作者: bbgz    时间: 2009-8-12 16:00
要求30CM以上,条件许可,间距越大越好
作者: niuzili3000    时间: 2009-9-1 13:04
<div id="textstyle_17" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">应该是30cm </div>
作者: hnhj    时间: 2009-9-1 13:18
一般都是三十公分
作者: duanhuanxi    时间: 2009-9-1 13:43
6楼正解。
作者: swordshield    时间: 2009-9-1 14:13
学习了
作者: mkdiadora    时间: 2009-9-1 14:24
施工标准是要求30CM以上
作者: 弄潮儿    时间: 2009-9-1 17:42
我好像在哪个施工标准里看到是20cm,我也经常按这个标准来座
作者: yuanandd    时间: 2009-9-1 19:27
30CM
作者: sunjiabin106    时间: 2009-9-1 20:14

作者: 潜龙出海    时间: 2009-9-1 21:34
强电和弱电必须分开,否则会导致电磁干扰,
作者: 九月在线    时间: 2009-9-1 23:23
30
作者: xmas107075    时间: 2009-9-2 14:02
<p>分到用时方知少</p>
作者: kinfor    时间: 2009-9-2 17:13
没研究过