                                       豪恩LH6003-8报警主机编程指南

一、进入编程:012345*0#   退出编程:*#

二、开启通讯:2*50001#

三、设置用户地址:0*2000001#(说明:依次类推)(一号用户)

         0*2000002#(二号用户)

         0*2000003#……(三号用户)

         0*#000088#(八十八号用户)。

四、设置报警中心电话号码:0*3(                      )#

            

            0*4第七位 第八位  * 4     0      0      0 

            如果是七位电话码,*4向前移一位,后补4个0按#结束。

五、通讯格式:0*06767#(DTMF 4+2)或0*05555#(CFSK III)

拨号次数:8:8次;9:9次……

六、通讯控制:0*1  0  1  0  0  0  8

第一数据:拨号前延时:0:0秒;1:10秒……

 

第六数据:拨号次数:8:8次;9:9次……





七、防区功能调整:一防区:1*5    1      1      1                2      3   #

         二防区:20      1      1      1                2      3   #

                         三防区:21      1      1       1               2      3   # 

         四防区:22      1      1       1               2      3   #

                         五防区:23    1      1        1              2      3   #

         六防区:24      1      1       1               2      3   #

                         七防区:25    1      1       1               2      3   #

                         八防区:26       1      1      1                2      3   #

第四数据位含义:

2、即时

3、延时

9、24小时布防(紧急防区、火警防区)


 





八、防区延时调整:2 * 3   0      0                        #

第三数据位含义:               

                

进入延时时间:

1、10秒 

2、20秒…….

9、90秒

*0、100秒

*1、110秒

*2、120秒

*3、130秒

*4、140秒

*5、150秒

                  

 

第四数据位含义:

退出延时时间:

1、10秒 

2、20秒…….

9、90秒

*0、100秒

*1、110秒

*2、120秒

*3、130秒

*4、140秒

*5、150秒

 

 

 

 

第五数据位的含义:

警号响时间:

1、2分钟

2、5分钟

3、10分钟

4、15分钟

5、30分钟


 八、(1)布防、撤防:密码# (2)取消报警记忆:*1#(3)密码*68#

九、修改密码:01*21           *4#

  注意事项:操作时按键盘不要太快,键盘蜂鸣器“滴滴 ”两声表示编程成功,“滴滴滴滴滴”响5声表示编程错误,需要重新编程;